Olá amigos este no-break funciona com 24v , mas está carregando com 15v e acaba por matar as baterias, já troquei os diodos retificadores do sistema de carregamento. 

Alguém pode me ajudar?

  • Joinha 1

Compartilhar este post


Link para este post
Compartilhar em outros sites
João Henrique    572

Bom dia.

    Esse esquema eu não tenho , mas na sua placa tem o  LM317  se tiver troque ele e veja se tem um potenciometro P2 na saída do recarregador, voce terá que encontrar uns 27,5v  ou trabalha  com mosfets conforme a foto abaixo.

Esse defeito  não é complicado.

Boa sorte.