@warezland  para iniciar nesse segmento, além dos conhecimentos básicos em eletrônica, cabeamento e necessário ter as seguintes normas, inicialmente:

NBR 17240:2010

NFPA 72

No mais, vejo muita gente com muita dificuldade em interpretar projetos, dimensionar sistema de baterias e resolver defeitos em sistemas complexos.

 

Mais quando precisarem de ajuda, estou a disposição.

  • Legal 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 5 meses depois...

Estou com um sério problema com a central Notifier. 

Um acionador manual com o Módulo Fmm-1 está ligado ao laço da forma correta, 

O Laço está em classe B

Fiz a derivação e instalei 2 detectores inderecaveis e 1 módulo Fmm-1, dei o autoprogram e reconheceu os 3 dispositivos, nomeie e agora o módulo fmm-1 está com status de aberto. 

Já fiz de tudo e não sei mais o que pode ser. 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Caro Renan,

Primeiro verifique se o acionador (que deve ser convencional conforme sua explicação) está fechando e abrindo normalmente (este deve estar aberto ou fechado conforme especificação do fabricante e deve obrigatoriamente estar em condição de espera),  após isso o modulo que ira interpretar como NF ou NA e assim gerar evento conforme configuração (alarme, falha ou supervisão).

Caso possua o software VeriFireTools, este ira mostrar na tela o status do modulo.

 

 

Resumindo: um acionador manual convencional não mais é do que uma chave Abre e fecha, e o modulo tem uma entrada binaria digital que vai entender como aberto ou fechado, e assim vai gerar o evento pelo qual está configurado.

 

Sabe informar qual o modelo da central em questão?

 

Espero ter ajudado, qualquer outra duvida estou por aqui.

Editado: por mdiniz
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Olá, sim todas essas informações foram verificadas e estão de acordo com a especificação, o modelo é uma Notifier 3030.

 

 

Uma outra questão é que em uma central idêntica que tem ao lado, esse mesmo modelo de módulo está com a informação de RESINV e já procurei no manual e não consigo saber o que significa isso. 

 

 

 

Cara muito obrigado pela ajuda, estava difícil achar um fórum ou ajuda na internet.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...