Boa tarde a todos, estou com o referido no-break em minha bancada, o mesmo funciona normalmente no bateria, ao conecta-lo na rede nada muda. 
Se conectar ele a rede desligado, ele aciona o cooler e estala o rele.
Se eu tentar liga-lo sem as baterias, apenas conectado na rede, ele só bipa...

Não tenho o esquema dessa placa, caso alguém tenha e possa compartilhar agradeço....

 

 

Qualquer ajuda é bem vinda...

Editado: por dopestudio
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 2 semanas depois...
Em 16/05/2018 às 21:46, zazulak disse:

Buenas,

 

a lista de suspeitos no caso de problemas de reconhecimento de rede é: IC8, C23, R108, 109, 115 e 116. As vezes pifa um LM324 na placa do pic.

 

ps. O esquema que bate com ele é o ZESQ14841

 

Teria esse esquema, não achei para download. 

 

Obg.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 2 anos depois...

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...