Prezados, bom dia.

 

Sei que pra muitos é uma dúvida boba, mas como nunca trabalhei com voltagens 220V ou autotransformadores, lá vai:

 

Comprei um

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.
(converte ambos). Liguei o adaptador de tomada no plug 110V (minha área é 127V). Tive as seguintes aferições no plug 220V do transformador com o multímetro:

 

neutro/terra: 127V
fase/terra: 106V
fase/neutro: 233V

 

A tomada na qual eu liguei o trafo é aterrada e está corretamente polarizada. Estranhei essas leituras por se tratar, a priori, de um circuito que eu creio que deveria ser F/N/T, assim como o 127V de minha casa.

 

Essas leituras então corretas pra esse tipo de equipamento?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

12 horas atrás, Leon Santos disse:

Prezados, bom dia.

 

Sei que pra muitos é uma dúvida boba, mas como nunca trabalhei com voltagens 220V ou autotransformadores, lá vai:

 

Comprei um

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.
(converte ambos). Liguei o adaptador de tomada no plug 110V (minha área é 127V). Tive as seguintes aferições no plug 220V do transformador com o multímetro:

 

neutro/terra: 127V
fase/terra: 106V
fase/neutro: 233V

 

A tomada na qual eu liguei o trafo é aterrada e está corretamente polarizada. Estranhei essas leituras por se tratar, a priori, de um circuito que eu creio que deveria ser F/N/T, assim como o 127V de minha casa.

 

Essas leituras então corretas pra esse tipo de equipamento?

Parece que fase e neutro estão invertidos na entrada, ou no próprio transformador. Geralmente isso não causa problema..

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

18 horas atrás, zazulak disse:

Parece que fase e neutro estão invertidos na entrada, ou no próprio transformador. Geralmente isso não causa problema..

 

O que mais estranhei é que nessa configuração o pino de terra passou a ser um condutor.

 

EDIT: Testei a continuidade com um multímetro e usei um testador de voltagem single-point. O terra está conectado corretamente, sem leituras de voltagem. Falha nossa! hehe

Editado: por Leon Santos
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Moderador Global

@nagkiller @regisfatef @mariomendes77 @Gilson Macedo @slugpoa 

 

Vamos nos ater à dúvida do autor do tópico e tentar ajudar, as mensagens off topic sobre a utilização correta do termo em questão foram transferidas a um novo tópico, se quiserem continuar a discussão lá, segue o link:

 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@curtolo não achei legal tirar minha postagem deste tópico e ainda me colocar como criador de um tópico e fazendo parecer que eu estou tendo uma dúvida que não tenho... Sei o termo correto!!!

 

Uma vez que minha resposta, na minha opinião, responde a dúvida do autor!!!

 

Flw...

 

Editado: por nagkiller
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...