Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

em análise Nobreak SMS Net4+ / PCIV009101 / Não Liga

Avalie este tópico:


dopestudio

Posts em destaque

BOm dia amigos, chegou esse nobreak na bancada sem ligar.

 

Ao realizar os testes encontrei q17,q20,q21,q2,q3 e d29 avariados, apos efetuar a troca dos mesmos o nobreak continua a não ligar.

Ja tenho os 15vdc no zener d29, nao tenho voltagem alguma nos pinos do painel frontal (power).

 

Não encontrei o esquema pra esse equipamento.

Obrigado e bom dia a todos

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom dia.

   Pelo visto Q2,3,20,21 são os inversores , então a primeira coisa é voce trocar o LM324 que no seu caso é o IC7  e então com ele trocado e os 4 mosfets do inversor trocados, veja se o nobreak liga se não vamos partir pra frente.

    O Q17 que voce trocou é o BD139 então confira se o IC4 regulador de 5v  está entrando de um lado os 15v e saindo os 5v do outro lado, se estiver o micro controlador pic está alimentado.

    Confira se a bateria está boa ,pois se estiver boa obrigatóriamente voce terá os 12 v  na chave  do painel , a não ser que o chicote esteja quebrado.

    Poste o resultado pra podermos ajudar melhor amigo.

Estou seguinte este esquema  que tem aqui no fórum - Esq Nobreak T0726601 Net 4 + 886 Silverblack.pdf

Boa sorte.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@João Henrique salve joao, troquei o ic4 e o nobreak ligou, agora é o seguinte, coloco na tomada, ele reconhece rede, mas ao apertar o botao power ele liga o led vermelho com um beep continuo. Tentei liga-lo no modo bateria, mas ao apertar o botao power ele liga e desliga...

agradeço a atenção...

Editado: por dopestudio
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom dia.

 

      Ligue ele na tomada e espere ele dar um click e depois retire os cabos da bateria e veja se está carregando, não pode dar 10v e sim  13v, pois se estiver errado ele faz isso .

     E outra coisa, isso tá com cara de relê .    Retire o cabo da tomada e apenas com a bateria ligada  feche um curto no coletor e emissos de Q6 (terminal das laterais)com uma pinça e escute o relê atracar ,depois faça isso com Q7 ,Q8, Q9 e Q10 um de cada vez ,que pelo barulho dá pra saber qual relê trocar e todos tem que atracar.

Boa sorte

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom dia.

       Confira se há curto nas tomadas de saída e analise bem o circuito se tem alguma solda solta.

 

    Analisando bem o  problema  do seu nobreak ,tenho quase certeza de que é o trafo, mas vamos testar antes.

 Desligue os dois cabos de potencia dos inversores(aqueles fios grossos  que vão parafusados nos dissipadores dos mosfets)geralmente um branco e um azul e depois apenas pela bateria ligue o nobreak e veja se ele desliga.

   Quando o nobreak é ligado pelo cabo de energia ele faz um ciclo de teste antes de ligar e ao testar os inversores se o trafo estiver queimado nesse setor ele para e dá luz de erro e apita. E apenas pela bateria ,ele não faz esses testes e vai direto acionar a bobina que está em curto do trafo e desliga imediatamente.

 

Faça os testes e retorne.

Valeu.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.