Jump to content
dopestudio

 em análise Nobreak SMS Power Sinus II 3200VA / PCIV011941/ Batendo Rele

Rate this topic

Recommended Posts

Senhores estou com esse equipamento na bancada.
O no-break fica batendo rele no modo rede e não arma, no modo bateria so pisca quando startado e desliga...

 

Não encontrei esquema para o mesmo, o que dificulta bastante.


Pude observar que ao conecta-lo na rede e pressionar o L/D sai os 5v para o coletor do Q3, quando ele começa a bater rele o coletor do Q3 fica entre 10 e 13,5V.
No IC5, no pino 3 temos 0,5V, quando começa a bater rele, ele varia de 0,5 a 5.5V..

Alguém que possa compartilhar experiencia?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bom dia,

É o modelo com dois LEDs frontais? Ao ser conectado na rede, pisca uma vez cada led (verde e vermelho) e começa a carregar? Ou já começa a bater relé assim que conectado? Já peguei esse defeito (parecido pelo menos, não sei com que frequência teu relé bate) nesse modelo em que o próprio relé isolador estava com problemas.
Só piscar o LED e não ligar ao dar partida em DC pode ser sintoma de bateria ruim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Create New...