dúvida Nobreak Ts Shara Ups Soho II 800 CE / Tensão AC no conector de rede no modo bateria

Avalie este tópico:


Von Held

Posts em destaque

Olá pessoal,

 

Estou com um nobreak TS Shara UPS Soho II 800 CE que no modo bateria apresenta uma tensão AC na tomada de entrada de rede com os seguintes valores: Entre o Neutro e o Terra 50V AC. Entre o Terra e a Fase 8,9V AC. Entre o Neutro e a Fase 36V AC. Coloquei uma lâmpada em paralelo com o multímetro nos pinos da tomada e neste caso a tensão nos pinos desaparece como se descarregasse o circuito, mas ao remover a lâmpada a tensão volta a aparecer. Pesquisei este sintoma porque o cliente reclamou que tomou um choque nos pinos do cabo de rede quando o nobreak estava no modo bateria. Poderia ser o transformador? Não tenho esquema. A placa é modelo TS-126. No mais o funcionamento do nobreak está normal.

 

Agradeço a ajuda de todos.

Abs,

Sérgio

  • Joinha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Provavelmente o pino central da tomada  não está ligado à  terra. Isto é fundamental para a proteção do usuário. Existem capacitâncias entre os enrolamentos primário e secundário do transformador que geram pequenas correntes que são desviadas para  a terra que está ligada na carcaça do nobreak. 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Verifica também o relé que isola a rede, verifica se ele está sendo acionado devidamente, verifica qualquer capacitor na entrada e saída de rede do nobreak por fugas, na dúvida troque. Não tenho o esquema pra te dizer certo o que verificar, mas é quase certeza que não é falha do trafo.
É normal medir alguma coisa, mas não o suficiente pra dar choque... O nobreak não desliga os dois lados da rede em modo bateria, o que eles marcam como neutro sempre continua conectado e comum a saída (autotransformador), então pode fechar circuito por algum outro caminho, como capacitores em fuga, porém com corrente bem baixa, como você mesmo disse, colocando carga a tensão some. Talvez o que ele sentiu foi a corrente de fuga normal do capacitor, que é sempre levada em consideração pra ficar abaixo de valores letais, a não ser em caso de falha.
A realidade é que o cliente não deveria estar colocando as mãos na tomada com o nobreak em funcionamento...

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Olá pessoal,

 

Já verifiquei diversos capacitores e relés. Não encontrei nada irregular. Estou achando que este sintoma é característico deste modelo como o Zazulak falou. Este é o primeiro equipamento que pego desta marca com a placa TS-126. De qualquer forma ainda estou procurando outras informações e agradeço a ajuda de todos.

 

Abs,

 

Sérgio

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Pedi o esquema para um amigo que é autorizado ts-shara. Provavelmente amanhã ele me envia. Aí dá pra analisar melhor de onde está vindo essa tensão espúria. 

 

Na maioria dos casos, é só retorno pelos capacitores do filtro de linha. Se fosse o relé de transferência colado ou algo assim, ia ter a mesma tensão da saída, ou até 220v, se for um nobreak com entrada bivolt automático. 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...