Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

dúvida No break SMART UPS 2200XL Parou após impacto

Avalie este tópico:


zzfredo

Posts em destaque

Olá comunidade eletrônica br!

 

Estou apresentando aqui um caso bem curioso: Um nobreak (UPS) APC SMART UPS 2200XL parou de ligar após sofre um impacto mecânico.

 

 

O equipamento apresenta os seguintes sintomas:

 

Conectado a entrada AC somente = Painel inoperante, morto.

 

Conectado ao pack de baterias = Todos os LEDs do painel + Buzzer oscilam em aproximadamente 5Hz por tempo indefinido e botão Power funciona.

 

 

Após abrir o equipamento e fazer uma análise básica e visual das placas, reparei que os Resistores R43 e  R38 (640-0734K REV 14) estão fumegados, não sendo possível ler suas cores.

 

Fiz algumas medições na mesma placa e percebi que há tensão em partes do circuito, através dos transformadores T1 e T2.

 

 

Peço ajuda aos colegas, se houver alguém com experiência nesse tipo de defeito seria uma grande favor receber algumas dicas.

 

 

0

apc.jpeg

  • Joinha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Hoje gastei mais um tempo fazendo medições na placa principal e do painel frontal.

 

Retirei a placa e alimentei  115VAC no conector J7 , 1 e 2 Fase, 3 e 4 Neutro.

 

Tensão 115VAC passa pelo relê RY1(contato NF) e alimenta o trafo T1;

 

Secundário do T1 10+10VAC, center tape  ligado ao 0V do equipamento (terra);

 

Tensão 12,6VDC em C40 (35V 33uF);

 

Único CI que teve alimentação neste processo foi o IC7 (LM 393), onde observei os mesmos 12,6VDC.

 

 

Semana que vem volto a queimar as pestanas...

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Finalizando os procedimentos.

 

Hoje comecei a copiar o esquema da placa no papel e percebi que o única parte do circuito que estava sendo alimentada era a que monitora as condições da entrada AC (trafo T1, IC7 (LM 393), etc..)

 

Sabendo disso, parti para descobrir a alimentação 5VDC, no pino 40 do microcontrolador P87C52UBPN. Remontei todo o equipamento e quando fui fazer a medição: O equipamento voltou a funcionar normalmente!!!

 

Bom, até aqui deu para culpar um mau contato ou alguma solda fria que refiz ao longo dos procedimentos na tentativa de descobrir o problema.

 

Agradeço pelo espaço, principalmente ao SDTech pela boa vontade.

 

 

 

  • Joinha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link