Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

devolvido SMS Sinus Double II / By pass Falha Inversor

Avalie este tópico:


14bis

Posts em destaque

Bom dia

 

 

Este referido nobreak mostra estas três mensagens no display: by pass falha inversor; saída tensão = 025v; rede baixa crítica. Está conectado em 110v com os fios 1 e 2 (220v é 1 e 3) e com as 16 baterias conectadas

 

 

Alguém sabe o que esta passando com ele?

Editado: por marciobaldo
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 3 semanas depois...

Este equipamento é um dos melhores projetos de UPS.

Basicamente ele é composto de 3 circuitos(dependendo da versão)

1) controle , carregador de bateria e dependendo da versão chave estática ( É a placa da foto)

2) Modulo de potencia (inversor) é a placa que fica mais próxima da traseira do equipamento,

3) Chave estatica e fonte para os ventiladores (dependendo da versão)

Para saber se o defeito esta na parte de controle ou potencia siga estes passos

Com osciloscópio (5v/div-2ms/div) verifique os pinos 2 e 4 do CN10, e em seguida nos pinos 2 e 4 do CN11 em relação ao Terra (carcaça do IC16 7812) verifique o seguinte sinal > onda quadrada

image.pngimage.png

 

Com osciloscópio (5v/div-5ms/div) verifique o PT4 da placa de controle em relação ao PT GND (terra da placa).Verifique o seguinte sinal nda quadrada

 

  • Joinha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Boa tarde, @joao lima RV

 

Estou com o osciloscópio

 

Preciso retirar os cabos CN10 e CN11 e medir diretamente no pino da placa? Ou tenho de raspar o PVC dos fios 2 e 4 e medir com o cabo conectado?

 

O nobreak tem de estar ligado e com as baterias instaladas? Se sim, deixo a ponteira do osciloscópio em x10?, né?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Desconecte o cabo e faça a medida.

Nesta placa há uma chave tac (proxima dos conectores do painel). Ligue o equipamento com esta chave pressionada ate surgir a mensagem no lcd indicando auto-teste. Com isto ele ignora as falhas e envia os pulsos para a placa de potencia (pinos 2 e 4)

  • Joinha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom dia

 

Ok, comprei meu osciloscópio da China. Assim que chegar já tiro as medições e postarei aqui

 

Muito obrigado

 

9 horas atrás, joao lima RV disse:

Desconecte o cabo e faça a medida.

Nesta placa há uma chave tac (proxima dos conectores do painel). Ligue o equipamento com esta chave pressionada ate surgir a mensagem no lcd indicando auto-teste. Com isto ele ignora as falhas e envia os pulsos para a placa de potencia (pinos 2 e 4)

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 4 meses depois...

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...