Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

dúvida NHS PDVOL(PR13) não liga

Avalie este tópico:


Posts em destaque

Buenas, seja benvindo ao fórum.

 

Movi o seu tópico para a area de fontes e nobreaks (estava na deidentificação e equivalencia de componentes).

 

O esquema inteiro tem aqui: 

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.

 

 

Essa é a parte da fonte dele. Na maioria dos casos em que o nobreak não liga, a causa é o capacitor C63 seco, ou o resistor R103 aberto.

2019-08-10-122716_968x631_scrot.png

 

 

  • Joinha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites