Boa Tarde amigos, estou com esse nobreak em minha bancada SMS Manager Net4+ Modelo USM1400S, em modo Rede ele funciona normalmente, mais se eu puxo o cabo da tomada para ele armar modo bateria o transformador faz um barulhão tipo um estralo continuo e queima o transistor IRLB4132 que fica na posição Q26, nunca peguei esse tipo de defeito, estou em duvidas por onde começar a analisar, eu cheguei testar os reles com uma fonte 12v em cada um deles para ver se esta armando e desarmando, aparentemente estão ok. Alguém poderia me ajudar?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Em 26/08/2019 às 08:43, mrc2017 disse:

Bom Dia Marcos, os transistores do circuito inversor estão todos ok, ja substitui o q26 q sempre queima quando esse nobreak aciona o modo bateria, sera que o transformador esta em curto? tem alguma forma de testar o transformador?

Pode até queimar, mas é muito difícil. É mais fácil ser algum semicondutor em curto.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...