Solicita auxilio na solução do problema que estou encontrando no nobreak SMS Station II de 800. Esse é aquele nobreak que possui a placa SMD.

 

Nos teste iniciais ligando ele na rede elétrica, ele faz o auto teste, acende a luz azul e funciona normalmente (inclusive carregando a bateria), mas ao desligar da rede elétrica ele desliga imediatamente ao ligar o inversor.

No momento em que o inversor é ativado, ele fica 1 segundo ligado, o transformador zumbi e ele desarma.

Se desligar o conector do transformador de 5 vias e ligar o nobreak só na bateria o inversor fica em funcionamento sem problemas, com os IRF3306 chaveando normalmente, obtendo inclusive tensão nos fios preto e laranja do trafo.

Se desconecta o fio amarelo ou cinza do conector do transformador e coloca o conector da placa, o inversor também permanece ativado e a tensão chega as tomadas de saída e funciona normalmente.

Obs: já efetuei a troca de todos os BC337 e dos relés e a bateria é nova.

Se alguém tiver alguma ideia onde pode estar o problema eu agradeço.

Atenciosamente

Rodrigo

  • Joinha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Buenas, seja benvindo ao fórum

 

Vejo que ainda não se apresentou. Quando der, crie um tópico em

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.
 para lhe conhecermos melhor.

 

Verifique se quando o nobreak passa para inversor não está saindo tensão pela tomada da entrada. Se estiver, atente para o relé de seleção (RE1), que tem bobina de 5V em vez de 12.

 

Existe mais de uma dezena de versões do Station, mas acredito que o esquema do seu seja esse: 

 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Boa noite. 

 

Primeiramente agradeço a atenção dos colegas.

 

Efetuei a troca do trafo por outro de um nobreak igual que estou utilizando como parâmetro para comparações, sendo que o zumbido no trafo persiste. Não é o trafo o problema.

 

O RE1 (5V) está funcionando corretamente, sendo acionado no modo INVERSOR e desacionado no modo REDE.

 

Percebi que o RE4 esta sendo acionado em modo INVERSOR, o que não ocorre com o outro nobreak que estou utilizando como parâmetro. Esse RE4 esta vindo do BC controlado pela trilha RL.TAP2. 

 

Minha dúvida agora é porque o RE4 esta sendo acionado em modo INVERSOR  ? Creio que esteja ai o problema desse nobreak.


Rodrigo

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...