Olá pessoal,

 

Estou com este nobreak TS Shara Ups Mini 600 Biv  onde o LM317 estava em curto e a bateria estava descarregada. Coloquei uma bateria nova e troquei o LM317. O circuito de carga está funcionando, mas quando entra no modo bateria não tem tensão na saída. Quando na rede o funcionamento é normal. Quando abri o nobreak para fazer os primeiros testes, verifiquei que o conector maior que vai na placa estava encaixado com um pino fora de posição. Não tenho o esquema. Não sei se o fato deste conector ter sido ligado errado pode ter danificado algum componente ou até mesmo o transformador. O modelo da placa é TS-115 UPSMP-14 Rev 03. Agradeço a ajuda de todos.

 

Abs,

 

Sérgio

Edited by Von Held

Share this post


Link to post
Share on other sites

Buenas,

 

acredita que eu não sabia que tinha esse esquema, e quando vi o seu tópico, pedi prum colega que é assistência autorizada, ele me mandou, e quando fui colocar aqui na area de downloads, vi que eu mesmo já tinha disponibilizado ele há mais de um ano?

 

É esse: 

You are not allowed to view links. Sign in or sign up.

 

 

Se ele tem saída quando em rede, é improvável que tenha danificado o transformador. Como o defeito aparece só em modo bateria, se os dois fets estão ok (eles gostam de entrar em curto entre dreno e gate), verifique o lm324 e os diodos pequenos em volta dele.. qualquer um dos 1n4148 com fuga inibe o funcionamento do inversor.

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Olá Zazulak,

 

Agradeço a sua ajuda e interesse. O problema esta no transformador mesmo. Entrou um outro no-break igual e então fiz uma comparação e apresentou uma alteração nos enrolamentos. Ainda aproveitei e instalei a placa deste no-break que entrou no outro e o funcionamento foi normal. Creio que quando alguém abriu o equipamento e deixou o conector do transformador encaixado errado acabou danificando o mesmo. De qualquer forma agradeço mais uma vez sua ajuda.

 

Abs,

Sérgio.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Os transformadores com fio de alumínio , nos induz a um diagnostico errado.

O equipamento funciona com a rede , carrega bateria e tem tensão nos braços, porem quando é solicitado uma corrente maior ao acionar o inversor ,por falha na conexão entre o fio de alumínio e o de cobre,  a proteção é acionada.

Verifique esta conexão, lembrando que o alumínio não pega solda

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Create New...