SMS Sinus Double II By pass Falha Inversor

Avalie este tópico:


ruinetto

Posts em destaque

Olá, @marciobaldo .

Tudo bem?

 

(Obs: Primeiramente, gostaria de agradecer a grande oportunidade de fazer parte de uma comunidade extremamente ativa, repleta de conteúdo e com participantes tão bem conceituados; uma das maiores referências do ramo da Eletrônica no Brasil! 🔌🙏🤩)

 

Sei que o tópico não é tão recente, mas não sei mais o que faço para dar um diagnóstico preciso a este equipamento. 

 

Temos aqui em nossa empresa um NoBreak exatamente igual a este apresentando este mesmo problema. Tirei uma foto da mesma placa que você anexou e são exatamente iguais!

 

Você conseguiu comprar o seu osciloscópio da China?

Tirou as medições recomendadas pelo outro membro?

Quais as suas conclusões?

O que pode ser a verdadeira causa deste comportamento?

 

Agradeço antecipadamente!

Att,

Rui Netto

  • Joinha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Seja benvindo ao fórum, @ruinetto

 

Vejo que você ainda não se apresentou. Crie um tópico na área de apresentações para lhe conhecermos melhor.

 

Separei a sua mensagem num novo tópico para manter a organização. Evite postar em tópicos finalizados.. se quiser referenciar um tópico finalizado, é só abrir um novo tópico e incluir no texto um link para o tópico antigo.

 

------------------------------

 

Nunca peguei um Double de 5Kva (nem sabia que existia..). Já vi alguns de 10 indicando falha no inversor, e quase sempre o defeito era nas placas drivers (aquelas placas montadas sobre a placa de potência) dos igbts do inversor. Como elas ficam próximas da ventoinha, a poeira e umidade do ar acabam corroendo as trilhas e fazendo elas pararem de funcionar. Se a localidade onde esse nobreak fica tiver alto índice de umidade do ar, o risco aumenta. 

 

Ponha umas fotos da placa de potência. Se a placa do modelo de 5kva for igual a do de 10, deve usar os mesmos drivers.

  • Joinha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

NÃO USE O OSCILOSCÓPIO ATERRADO

 

Para verificar se o defeito esta na placa de controlo ou potencia.

Desconectar os cabos que ligam a placa de controle a de potencia (CN10 e CN11)

Ligar o nb pressionando ao mesmo tempo o botão inversor (no painel) e a chave CH1 na placa de controle, manter CH1 pressionado ate o  nb inicializar, ou seja ate o led (inversor) da placa de controle acender , o no break entrou no modo de teste ou calibração

Verificar as tensões de +5, +12 e +15 v n aplaca de controle. Verificar se não há ripple ou ruido , principalmente na de +15. Use a carcaça do 7812 como referencia de terra.

 

Medir os pulsos nos pinos 2 e 4 de CN10 e 11

 

Com osciloscópio (5v/div-2ms/div) verifique os pinos 2 e 4 do CN10, e em seguida nos pinos 2 e 4 do CN11 em relação ao Terra (carcaça do IC16 7812) verifique o seguinte sinal (como mostra a figura 5-H).

Figura 5-H

 

 

Com osciloscópio (5v/div-5ms/div) verifique o PT4 da placa de controle em relação ao PT GND (terra da placa).Verifique o seguinte sinal (como mostra a figura 5-I).

Figura 5-I

 

Se não houve pulsos o defeito esta na placa de controle

 

Havendo pulsos o defeito no modulo  de potencia

 

Desligue o equipamento , conecte CN10 e 11, meça os pulsos diretamente nos gates (como o inversor tem a configuração em ponte) medir individualmente entre os pulsos entre o emissor e gate de cada IGBT , os pulsos serão iguais os do pinos 2 e 4 de CN10 ou 11

 

Estes são os procedimentos básicos para manutenção do equipamento, espero ter ajudado, qualquer duvida entre em contato
 

 

 

image.png

image.png

  • Joinha 3
  • Legal 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 10 meses depois...

Os modelos que conheço não exigem senha para calibração. Tem o ajuste do balanço CC e do painel (display)

Seja mais específico sobre a necessidade de calibração

 

Calibração do display
a) Conectar todos os conectores na placa de controle;
b) Conectar o VARIAC em 0VAC na entrada do nobreak;
c) Ligar o disjuntor de REDE;
d) Ligar o disjuntor de BATERIA;
e) Pressione o botão STAND-BY do painel frontal do nobreak;
f) Pressionar o botão CH 1 da placa de controle. Com o botão CH 1 da placa de controle
pressionado, pressione simultaneamente o botão INVERSOR do painel frontal do
nobreak;
g) Aguardar o término do AUTO TESTE;
h) O display indicará a seguinte mensagem (como mostra a figura abaixo);

image.png.31bc16a1b95c25d5b47bf9225500b092.png
i) Pressione para a direita no teclado do painel frontal do nobreak para selecionar o
modelo específico do nobreak;
j) Pressione para a esquerda no teclado do painel frontal do nobreak para passar de
função modelo para função leitura;
k) O display nos oferecerá a visualização de leitura dos seguintes itens: Tensão de bateria
“Bat” / Tensão de entrada “Vent” / Tensão do inversor “Vinv” / Potencia de saída
“Pot” (como mostra a figura abaixo).

image.png.f5dad232ff5d799035afeb24643476d8.png
Observação:
A única leitura que poderá ser alterada é a Tensão de entrada “Vent”, através do TRIMPOT
TP 03 “TENSÃO ENT” da placa de controle, que deverá ser feita a leitura real da tensão de
entrada com um multímetro (AC/750) e este mesmo valor ser ajustado no Trimpot TP03.
l) Pressione para esquerda novamente para finalizar a calibração
m) Aguarde o término do AUTO TESTE.
n) Verifique se os leds de REDE e INVERSOR estão acesos no painel frontal

Balanço CC
Observação: Utilizar a “Giga de calibração de balanço CC”.
a) Conectar a GIGA paralelamente à saída do módulo inversor (OUT1 e OUT2) com o
primário do transformador de saída;
b) Conectar as pontas de prova do multímetro em escala (mV / DC) paralelamente ao
capacitor da GIGA;
c) Ligar o disjuntor de baterias;
d) Pressione o botão “STAND-BY” do painel frontal do nobreak;
e) Pressionar o botão CH 1 da placa de controle. Com o botão CH 1 da placa de controle
pressionado, pressione simultaneamente o botão INVERSOR do painel frontal do
nobreak;
f) Após o no-break gerar a tensão de saída, irá aparecer uma tensão DC muito baixa no
multímetro;
g) Esta tensão deve estar o mais próximo de zero possível, porém nunca conseguiremos
deixá-la igual a zero. Atue com extrema sensibilidade no TRIMPOT TP6
“BALANÇO CC” da placa de controle de forma a deixar esta tensão o mais próximo
de zero possível;
Atenção
Uma variação abrupta do TRIMPOT TP6 pode vir a danificar o módulo inversor
h) Desligar o botão “STAND-BY” do painel frontal do nobreak;
i) Desligar o disjuntor de BATERIAS;
j) Desconectar a GIGA DE CALIBRAÇÃO;
k) Desconectar o multímetro da GIGA DE TESTE
 

image.png.073a23d196d91d9c38611ccf7dc57c5f.png

 

image.png

  • Joinha 2
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@joao lima RV Muito obrigado pela resposta, mas acho que o procedimento pro equipamento que tenho aqui é outro.
Segue o link de um tópico que iniciei. Lá explico melhor e também vou colocar umas fotos.
 



Trata-se de um Sinus Double Triphases 10kVA que queimou vários componentes que já troquei.
Falta a placa display (que ainda preciso conseguir) e a calibração.
Ficarei muitíssimo grato se puder ajudar.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

O que esta acontecendo com o equipamento ?

Talvez não seja necessário entrar no "painel" para calibração

Muitas vezes o manual do usuário , disponível para download no site do fabricante ajuda bastante

F 10 é erro de rede , pode ser sequencia de fase na entrada, experimente trocar 2 fios da entrada , pex o R com o S

image.png.9d5f2380b738d1b89d3fb72bb3b24028.png

 

,

  • Joinha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 1 ano depois...

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...