 Boa tarde à todos!
 Estou com este nobreak na bancada com um mosfet queimado (IRFS7537), troquei e continua com o mesmo sintoma: não importa se está ligado na rede ou não, se conecto antes ou depois na tomada, ele sempre fica em modo bateria e não carrega as baterias. Está segurando carga normalmente, mas não carrega e nem arma o modo rede.
 Se ligar ele sem as baterias ele fica com uma luz roxa mas não dá tensão nas saídas, se conectar as baterias com ele ligado, ele desarma. 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Desculpe-me se estou falando alguma coisa que voce já tenha verificado.

A luz roxa (vermelho+azul) indica que o equipamento entrou no modo de proteção, sendo um dos itens verificados é o estado da bateria

Quando em inversor, tem  tensão no plug de entrada ?

Se tiver pode ser o rele rede/inversoe , normalmente é o RL1,   este  rele é com a bobina que é alimentada com 5v(coil 5Vdc)

Faltam  algumas informações :

1- Qual o numero da placa ?

2- Qual a posição do componente substituido  ? A que parte do circuito ele pertence ?

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

 Bom, vamos por partes: as identificações da placa são estas, não consegui achar nada além disso e também nunca trabalhei com este modelo de nobreak antes, o componente que troquei foi um mosfet na entrada do positivo da bateria. Quanto ao modo inversor, sai 56mV no plug da tomada, então não creio que seja o relé.
 Outra coisa que esqueci de mencionar é que o relé chega a armar quando é plugado na rede, mas não carrega a bateria e continua trabalhando no modo inversor

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Net 4+ de 1800VA? Nem sabia que isso existia.. nunca vi um desses. Achei que era um Net Winner.

 

Se ele usa uma placa montada sobre a principal com um PIC smd, provavelmente o circuito dele seja semelhante ao de 1400VA. Acredito que esse esquema seja o mais próximo; confira se é parecido: 

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.

 

 

image.png

Na linha NET4+ com placa de controle SMD, as causas mais comuns de não comutar para rede são:

 

 - R108/109/115/116 alterados

 - O LM358

 - C23 seco

 - os LM324 na placa de controle

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...