Jump to content
Von Held

devolvido Nobreak Apc Back Ups 600 Bi Tensão de saída mais alta

Rate this topic

Recommended Posts

Posted (edited)

Olá pessoal,

 

Estou com 2 nobreaks Apc Back Ups 600 Bivolt, onde a tensão de saída está medindo em torno de 125V sendo que na especificação do mesmo consta como 115V. Quando coloco uma carga em torno de 300W a tensão cai para 122V. Se deixo no modo bateria a tensão de saída fica na faixa dos 115V. Gostaria de saber se esta tensão mais alta pode ser característica desse modelo de nobreak. Já procurei na documentação do mesmo mas não achei nada. Estou fazendo a medição com um multimetro True RMS. Agradeço a ajuda de todos.

 

Abs, Sérgio

 

 

Edited by Von Held

Share this post


Link to post
Share on other sites

VEJA SE O DIAGRAMA SIMILAR DE 250-400-600 VA E CARREGADO TAMBÉM NO ARQUIVO PARA DOWNLOAD,

2020-06-03 12.21.46  f29fa787c4c8.jpg

2020-06-03 12.22.04  ea3a7890b913.jpg

2020-06-03 12.22.27  6a58b6d2fb5e.jpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Buenas,

 

qual dos ES 600 você tem aí? Seria aquele todo de plástico, com a placa 640-0258D?

 

@Swl Italia: Esse esquema já tem no gerenciador, mas não serve para muita coisa por aqui, porque esse modelo de APC não veio para o Brasil.. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 horas atrás, zazulak disse:

Buenas,

 

qual dos ES 600 você tem aí? Seria aquele todo de plástico, com a placa 640-0258D?

 

@Swl Italia: Esse esquema já tem no gerenciador, mas não serve para muita coisa por aqui, porque esse modelo de APC não veio para o Brasil.. 

Olá @zazulak,

 

A placa tem a identificação Rev 04A ID: 38921 06.06.14. Foi a única informação que encontrei na placa de dos nobreaks. Coloquei uma foto do mesmo também. Obrigado a todos pelo interesse.

 

Abs, Sérgio

nobreak apc back ups 600.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Caro @Von Held, o esquema que você precisa já foi postado no fórum  pelo amigo @zazulak, está com o nome de cubic 600.

 

Segue o link.

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Se não me engano so alguns países da America Central usam a tensão de 115v. Os fabricantes de estabilizadores e/ou no breaks com estabilizador incorporado usam a tensão nominal de saída em 115v, para que a regulação estática fique em termos aceitáveis,  nos SMS por exemplo a tensão de saída é de 115v + ou - 6% , ou seja pode variar de 106 a 123 v.

No manual do back UPS não é informado o valor da regulação estática.

 

Acho que esta variação de 10% muito grande, bem como os 4v com carga

Quando a tensão do seu cai para 122v algum relé bate ?

Seria bom ligar o aparelho em um variac para analisar seu comportamento.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Olá pessoal,

 

Estive buscando informações sobre as características deste nobreak e não consegui muita coisa além do que já temos exposto aqui. Comparando com outros nobreaks do mesmo modelo que chegaram para manutenção, verifiquei que todos tem a mesma variação na saída. Considerei então como uma característica do equipamento. De qualquer forma estarei observando e conseguindo mais alguma informação retorno aqui.

 

Obrigado a todos que se empenharam em ajudar.

 

Abs, Sérgio.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Similar Content

    • By chimenes
      preciso do esquema do nobreak nhs compact plus senoidal digiseno 700 va
    • By claudio cortez
      bom dia esse nobreak deu estouro o proprio cliente inventou de coloca uma bateria automotiva externa  se algum amigo soube qual e o valor do diodo e do resistor ai da foto fico grato 


    • By Ancette
      Boa noite, preciso do esquema da placa 71R-E14RV6-T830 do notebook Philco 14L para fazer um reparo no BGA. Não consigo identificar o componente.
       
      att. Anderson

    • By Henriqueam
      Olá pessoal, estou com essa maquina na bancada, a imagem fica branca ou toda bagunçada, fiz o reball no chip gráfico e continuou na mesma, desliguei eletricamente o chip (Removi as PL1100, PL1101 e os jumpers PJP1100 e PJP1101) ai sobe o vídeo normal mas apos carregar o windows o video da intel não funciona bem (fica com exclamação amarela), e fica listado no gerenciador de dispositivos a placa dedica. Alguém pode me ajudar a fazer a conversão, sou noob.
       
      Esquema:
       
       
    • By oz.2001
      Pessoal,
       
      Esta TV chegou aqui com tela esbranquiçada, manchada ou seja defeito caracteristico de Tcon e cabos sujos. som normal
       
      Aí eu limpei os cabos, os conectores da tcon e ficou  com tela branca sem imagem nos sinais  de TV, AV ou hdmi
      entretanto   a tela de menú e os caracteres aparecem todos normais.
       
      Notei  que o IC marcado em vermelho está fervendo.  se colocar o dedo é queimadura de 3º grau
       
      Não estou entendendo esse defeito

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×