Bom dia

 

Estou com este nobreak na bancada que chegou com a bateria ruim e solda fria no LM317 que testei e aparentemente esta normal. Ao fazer o teste notei que ele não liga em modo bateria (não sei se é característica deste modelo) e ao conecta-lo na tomada nada acontece, nem mesmo os estalos dos rele quando reconhece rede.

 

Chego a ter 12v no BD140, mas não tenho 12v na entrada do LE50 e muito menos 5v na saída dele. 

fiz a troca  do Bd140, Rele 1 e do LE50 e nada mudou. Cheguei a trocar o micro por um de sucata mas não funcionou. Cabo AC e fusível OK. Tem algum outro teste q possa ser feito? Esse modelo é bem diferente dos Enermax que costumo pegar pra conserto.

 

A referencia da placa é 10.10.106 rev.08 06/11.

 

Agradeço desde ja!

 

IMG_20210208_085618066.jpg

IMG_20210208_085706659.jpg

Editado: por davidegn
  • Joinha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Este tópico tem mais repostas e a solução do problema, mas você precisara fazer login para visualizá-las.

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...