Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

em análise NOBREAK SMS NET4+ uSM1500S 220V

Avalie este tópico:


Jeankellen

Posts em destaque

Olá amigos,  estou com este nobreak com o transistor Q19 carbonizado na placa. Preciso do esquema ou a identificação deste componente. Tentei colocar um transistor NPN  e também um Fet tipo N após conferir a polarização das trilhas, mais infelizmente não funcionou. Preciso saber o valor exato para poder verificar se existe outros problemas. Alguém poderia me ajudar? 

20210302_122617.jpg

20210302_163110.jpg

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@Jeankellen 

 

seu tópico foi movido para a área correta.

 

Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.

 

2WuSvQ

 

nm6H1x

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

32 minutos atrás, Priscila Cristiane disse:

De nada, antes de ligar, verifique o R161 (12K  1%), q20 BC807 se não estão danificados tb.

Tudo certo com estes componentes que vc citou, troquei o transistor e agora o nobreak ja esra ligando no modo rede e carregando as baterias corretamente. Infelizmente existe outro problema, apenas um CI drive esta excitando os Mosfet's de saída. Desconfio que ele esta queimado e que tenha sido ele o causador da queima do Q19. Como ja é tarde, verificarei amanhã e retorno o resultado como resolvido se Deus quiser. Grato por tudo,  tenha uma ótima noite! 

20210302_182223.jpg

  • Perplexo 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Visitante
Este tópico está bloqueado e não pode receber novas mensagens.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...