dúvida Nobreak APC SUA1500BI-BR / Barulho de relé relé atracando direto

Rate this topic


Von Held
 Share

Recommended Posts

Olá pessoal,

 

Estou com este nobreak APC SmartUPS BR 1500va BI ( SUA1500BI-BR ) onde o mesmo está com as baterias descarregadas. Ele utiliza 2 baterias de 12V 18AH. Coloquei 2 baterias novas. Quando ligo no modo bateria, o funcionamento é normal com alimentação na saída e o alarme de falha de rede. O problema é que quando conecto a rede ele fica atracando o relé RL5 a cada período de 10-15 segundos, depois para por um tempo também em torno de 10-15 segundos e volta novamente com o barulho. Percebi também que não está carregando as baterias. Já removi o RL5 e testei fora e não demonstrou problema. Quando ligo em modo bateria e aciono o botão do painel, ele alimenta a saída e fica dando os beeps de falha na rede. Neste momento se conecto a rede ele já começa com o barulho no relé e o alarme de falha na rede continua. Caso alguém tenha o esquema ou alguma dica eu agradeço.

 

Abs, Sérgio

Edited by Von Held
Link to comment
Share on other sites

Olá pessoal,

 

Estava fazendo testes no equipamento e observei que se ligo o nobreak na rede 110V o relé não fica atracando direto e o painel sinaliza que está no modo rede. O estranho é que neste modo conectado na rede 110V quando ligo o nobreak, a tensão de saida cai para 64VAC. Se deina bateria e ligo a tensão de saída fica em torno de 115VAC. Já troquei o ULN2003 que controla os relés e também o LM324 que faz a amostragem da rede, além de alguns capacitores eletroliticos que fiquei na dúvida, mas não surtiu efeito. Estou tentando conseguir o esquema mas está difícil. Qualquer novidade retorno aqui.

 

Abs, Sérgio

Link to comment
Share on other sites

Buenas,

 

é, esquema desse daí por enquanto, não se consegue. Ele é fabricado pela Microsol, correto? Se for, dá pra usar o esquema de algum Solis como base. 

 

Saída em 64V quer dizer que ele está comutado para 220V. Ele depois comuta para 110 ou continua assim sempre?

Link to comment
Share on other sites

Olá @zazulak, quando está em ligado em 110V a tensão na saída fica direto em torno de 64V, mas o relé RL5 não fica batendo. Se ligo em 220V o relé começa a bater de imediato e não tem saída. Se deixo no modo bateria o funcionamento da saída é normal. Como você já disse, pode ser algum problema na identificação da rede, visto que ele é automático e pode estar comutando para 220V quando ligado em 110V e dando erro quando em 220V. Segue uma foto da placa. Agradeço sua ajuda.

SUA1500BI-BR.jpeg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Create New...