Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

em análise NHS Premium PDV Senoidal GII 1500VA Não Liga

Avalie este tópico:


Cesars12

Posts em destaque

Boa tarde,

 

Estou com um problema no Nobreak NHS Premium PDV Senoidal GII 1500V, o equipamento não liga, com o cabo de força na energia AC a placa de controle PDVPWM9 não recebe nenhum comando e apesar dos fusíveis de entrada estarem OK, não há nenhum nivel de tensão AC na saída do Nobreak.
Alguém já teve algum problema desse tipo?
Alguém o Diagrama Elétrico/eletrônico da placa PDVPWM9 do Nobreak Premium Senoidal GII 1500VA da NHS?
Qualquer ajuda é muito bem Vinda!
 

César

Editado: por Cesars12
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@Cesars12 Para a NHS Chave é diferente de botão, a chave é ligada na junção de R63 e R64 e no eletrolidica da fonte, estando os capacitores descarregados , a junção dos resistores ira mara nivel baixo saturando Q8 que alimentara  U6, habilitando a fonte

É comum ter trilha partida ou R115 aberto, veja tambem os diodos da fonte

 

image.png.1409f92e87d521b24ac1703a1443bfdf.png

image.thumb.png.8420239db1b7a2b66c631712c723ba63.png

o zazulak ja postou este esquema

 

Para ganhar créditos, você tem que participar do fórum, tentando ajudar outros colegas em seus tópicos. Quanto mais participação mais possiblilidade de ganhar creditos Para obter joinhas é necessário contribuir postando dicas, ajudando em tópicos, informações, links úteis, programas, bios, esquemas e etc.

Participe

 

 

  • Joinha 3
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

1 hora atrás, joao lima RV disse:

@Cesars12 Para a NHS Chave é diferente de botão, a chave é ligada na junção de R63 e R64 e no eletrolidica da fonte, estando os capacitores descarregados , a junção dos resistores ira mara nivel baixo saturando Q8 que alimentara  U6, habilitando a fonte

É comum ter trilha partida ou R115 aberto, veja tambem os diodos da fonte

 

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.

image.thumb.png.8420239db1b7a2b66c631712c723ba63.png

o zazulak ja postou este esquema

 

Para ganhar créditos, você tem que participar do fórum, tentando ajudar outros colegas em seus tópicos. Quanto mais participação mais possiblilidade de ganhar creditos Para obter joinhas é necessário contribuir postando dicas, ajudando em tópicos, informações, links úteis, programas, bios, esquemas e etc.

Participe

 

 

João Lima RV, Tudo bem?

Pois então, verificando com o multímetro em bancada identifiquei 02 problemas aqui, o Power Diode D31 está em curto (Marking Code J40U3D) e a trilha que vem do catodo dos diodos D27 e D32 está rompida, ela vai para um furo de passagem. consegue identificar essa ligação com boa resolução aqui pra mim?
Agradeço sua ajuda!
Grande abraço!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom dia! Olhando com calma ontem fiz uma boa limpeza com álcool isopropílico e identifiquei a trilha na placa, após remover o excesso carbonizado e interromper a trilha , fiz um jumper desses diodos ao ponto do outro lado do furo de passagem (olhando no esquema aqui vi que essa trilha vai para o R115 de valor 1R0) e vou substituir agora o Power Diode. Assim que tiver o resultado posto aqui.

Abraço

Editado: por Cesars12
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Removi os 02 Power diodes e D16 e D31, eles não estão em curto, tenho que identificar agora  onde está o curto nessa malha, pois os diodos não sofreram danos.

É possível compartilhar o esquemático desse No-break aqui, minha especialidade é equipamentos de diagnóstico por imagem( equipamentos médicos), só estou verificando esse No-break aqui pra agilizar a devolução do equipamento da clínica, pois a agenda está lotada para exames e apesar do Cliente ter um outro equipamento de backup, sempre há urgência do cliente para receber o equipamento reparado.

 

Abraço

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

13 minutos atrás, joao lima RV disse:

Este esquema já esta disponível para download

D16 e D31 são em paralelo com o fusivel , medindo na plada vai apresentar curto

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.

 

 

13 minutos atrás, joao lima RV disse:

Este esquema já esta disponível para download

D16 e D31 são em paralelo com o fusivel , medindo na plada vai apresentar curto

 

 

Caro João Lima RV que bacana ter acesso ao esquemático desse No-Break aqui, já estava começando a procurar " guampa em cabeça de cavalo" como dizemos aqui no Sul! Mas que barbaridade!
Grato pelas informações prestadas, acredito que com as trilhas reconstituídas o No-break deva funcionar novamente.
Vou remontar a placa no chassi aqui e prosseguir com os testes, assim que tiver um resultado positivo posto aqui.
Valeu amigo!

19 horas atrás, joao lima RV disse:

@Cesars12 Para a NHS Chave é diferente de botão, a chave é ligada na junção de R63 e R64 e no eletrolidica da fonte, estando os capacitores descarregados , a junção dos resistores ira mara nivel baixo saturando Q8 que alimentara  U6, habilitando a fonte

É comum ter trilha partida ou R115 aberto, veja tambem os diodos da fonte

 

image.thumb.png.8420239db1b7a2b66c631712c723ba63.png

o zazulak ja postou este esquema

 

Para ganhar créditos, você tem que participar do fórum, tentando ajudar outros colegas em seus tópicos. Quanto mais participação mais possiblilidade de ganhar creditos Para obter joinhas é necessário contribuir postando dicas, ajudando em tópicos, informações, links úteis, programas, bios, esquemas e etc.

Participe

 

 

João Lima RV, Tudo bem?

Pois então, verificando com o multímetro em bancada identifiquei 02 problemas aqui, o Power Diode D31 está em curto (Marking Code J40U3D) e a trilha que vem do catodo dos diodos D27 e D32 está rompida, ela vai para um furo de passagem. consegue identificar essa ligação com boa resolução aqui pra mim?
Agradeço sua ajuda!
Grande abraço!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Ainda bem que temos suporte de usuários experientes aqui no Forum, se dependesse apenas do download do esquemático estaria numa roubada.
P.S: Já abri um Post específico sobre o problema encontrado e estou participando ativamente de um Case aqui do Forum, agora sobre receber Thumb up (joinhas) para poder ter acesso ao download fica mais complicado, pois não depende só de mim...

Erro no Download.png

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Uma sugestão ao Grupo de Moderadores do Site, para quem não pode deixar de trabalhar na bancada (como eu) e ficar o dia todo postando no Fórum o formato de assinatura é uma boa alternativa, mas os preços da assinatura VIP não estão nem um pouco de acordo com a realidade do brasileiro, não sou legislador do salário e do preço do serviço cobrado por ninguém, mas revejam esses valores por gentileza, acredito que um preço justo tende a fidelizar seus usuários e aumentar consideravelmente a base de assinantes.

Atenciosamente,

 

Cesar

Erro no Download 2.png

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...