Amigos, possuo esse no break SMS que esta com o Varistor danificado, porem não consegui identificar qual valor desse VR1.Os esquemas que encontrei nenhum corresponde.Alguém pode me ajudar?

Se alguém tiver uma placa dessa ou o diagrama, me informe por favor...

Desde já agradeço

anexo fotos

No break SMS STATION II uST1200s

a pci = PCIV009501

 

etiqueta.jpeg

placa1.jpeg

placa2.jpeg

varistor.jpeg

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 5 meses depois...
Em 30/11/2021 às 17:14, Pedro.skw disse:

Opa, boa tarde.
 @Claudiopy4ys É o varistor 14n271k

Tens o esquema desta placa nobre??

 

Em 30/11/2021 às 18:13, Claudiopy4ys disse:

@Pedro.skwBoa noite !

obrigado pela dica... vou providenciar um aqui...

agradeço imensamente...!

 

Você conseguiu resolver o problema deste equipamento nobre??

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom dia, @Maru, dá uma olhada nesse tópico:  

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.

Eu tenho o esquema T03220-05 do NetSation 1200Bi, não sei se seria de ajuda.

Editado: por Pedro.skw
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

1 hora atrás, Pedro.skw disse:

Bom dia, @Maru, dá uma olhada nesse tópico:  

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.

Eu tenho o esquema T03220-05 do NetSation 1200Bi, não sei se seria de ajuda.

Olá, sei que agora pode ser postado vídeos aqui,  este que deu entrada aqui hoje, esta estranho, ao ser ligado ele bipa e o relé dispara, isto sem as baterias, e com as baterias ele tenta partir, ascende o LED azul e de repente dispara o bipe e a cor do led se alterna por 5 bipes e volta ao LED azul e assim por diante

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

1 hora atrás, joao lima RV disse:

@Maru , verifique a conexão dos fios branco e azul no trafo. O enrolamento é com fio de aluminio e da muito mal contato

 

Tem o esquema em

 

Opa, foi uma das primeiras coisas que verifiquei, logo ao abrir o mesmo, são bem grossos e são de cobre mesmo. vide imagem

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

1 hora atrás, joao lima RV disse:

@Maru , verifique a conexão dos fios branco e azul no trafo. O enrolamento é com fio de aluminio e da muito mal contato

 

Tem o esquema em

 

A placa em questão é a PCIV009501, e fiz a trocas dos dois LM324 SMD que ficam na placa verde logo acima da PCB principal e o  problema ainda persiste. :)

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

1 hora atrás, Pedro.skw disse:

@Maru Abre um novo tópico, pra gente te ajudar, e dá uma olhada no relé de Rede/Bateria e os demais, e seus transistores de acionamento, e a conexão dos fios que o @joao lima RV falou.

Abri um novo tópico para poder manter o fórum organizado e voltado para o meu problema específico., o link esta aqui abaixo

 

Obrigado a todos.

 