Bom dia!

Estou com esse nobreak Linnus LS600S que chegou com dois transistores do
inversor em curto Q5 e Q7 e  cabo branco e azul do transformador com mal
contato, depois de refazer a solda nos  cabos do transformador e
substituir Q5 e Q7 o nobreak voltou a funcionar em bateria mais não
funciona em rede, mais reconhece a rede elétrica só não funciona, verifiquei os reles e componentes nos circuitos dos
mesmos  e os capacitores C8 e C7 e o circuito de sincronismo onde R12, e R13 dava uma leitura de 41k, R29 54k,R28 49k, R71 54k e R30 49K  fora da placa todos apresentavam 54k, apos verificação desses componentes o nobreak passou a bater rele quando conectado a rede,porém  verificando novamente os circuitos de rede/bateria, estabilização e saída não encontrei nenhum componente ruim.

ha mais algum coisa que posso verificar?

 

grato.

Editado: por eufernandes
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Este tópico tem mais repostas e a solução do problema, mas você precisara fazer login para visualizá-las.

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...