Os no breaks Ragtech modelos SAVE  (SV1 , SV2)  e MICON I , tinham um modo de serviço.

 

O infinium Home tambem tem ?

 

Os pontos de ligação são os pinos 13 (X3) e +5v

 

 

Modo Serviço

O modo serviço permite a manutenção do nobreak sem os constantes acionamentos do bip de Falha (sirene). Para colocar o nobreak neste modo basta soldar um pequeno capacitar cerâmico de 1nF entre os pontos X3 (pino 13) e XO (pino 1) na placa eletrônica.

Em modo serviço, o carregador de bateria é inibido, o que permite colocar rede no nobreak mes­mo que ele esteja utilizando uma fonte DC no lugar da bateria. A sinalização de falha do inversor durante o start-up também é inibida, permitindo desconectar a etapa de potência.

O desligamento automático do inversor devido ao "Battery Save" não ocorrerá em modo serviço, assim como não haverá sensoreamento de tensão Vds dos MOSFETs.

Sinalizações :

Em modo serviço os eventos e falhas são sinalizados através dos dois leds. Primeiramente o led vermelho pisca uma vez se não ocorrer nenhuma falha, ou mais de uma vez com o código da fa­lha. Dois segundos depois o led verde pisca uma vez caso não ocorra nenhum evento, ou mais de uma vez com o código do evento. Passados dois segundos , o processo se repete.

Códigos de falha :

- 1 piscada: sem falhas.

- 2 piscadas: Falha de Inversor: inversor de frequência não está funcionando corretamente

- 3 piscadas: Falha de Bateria: tensão de bateria menor que 8,V.

- 4 piscadas: Falha de Saída: tensão de saída muito acima do normal.

- 5 piscadas: Curto na Saída: tensão alta no Vds dos MOSFETs.

- 6 piscadas: Potência Excedida Crítica: consumo muito elevado.

- 7 piscadas: Potência Excedida: consumo elevado.

- 8 piscadas: Fim de Bateria: tensão de bateria menor que 10V.

Códigos de evento :

- 1 piscada: sem eventos.

- 2 piscadas: Ruído de Rede: falha ou distorção elevada na rede elétrica.

- 3 piscadas: Bateria Baixa: tensão de bateria menor que 10.5V .

- 4 piscadas: Rede Alta: tensão da rede acima do limite especificado.

- 5 piscadas: Rede Baixa: tensão da rede abaixo do limite especificado.

- 6 piscadas: Falha de Sincronismo: dificuldade de sincronismo impede retorno pra rede.

- 7 piscadas: Frequência de Rede Alta: frequência da rede acima do limite especificado.

- 8 piscadas: Frequência de Rede Baixa: frequência da rede abaixo do limite especificado.

Obs: Os códigos de "Falha de Inversor" (2 piscadas) e "Curto na Saída" (5 piscadas) não

são sinalizados, pois estas falhas são propositalmente inibidas em modo serviço.

 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...