Sergio Penido

Posts em destaque

1 hora atrás, joao lima RV disse:

@Sergio Penido , por questões de confidencialidade não posso divulgar o esquema

Veja se esta parte ajuda

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.

 

 

 

Boa tarde, obrigado. A tensão VIN é a tensão de identificação de rede ?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Sergio Penido alterou o título para MCM Ups 750 Ultra / PLA816-rs / Liga e muda para modo bateria, não reconhece rede
Em 13/06/2022 às 14:05, joao lima RV disse:

Mude de esquema para duvida, editando a primeira mensagem, não é permitido responder pedido de esquema

Olá, não tem o item dúvida para eu escolher. Apenas (Firmware, manual e esquema). Alterei o que consegui para o tópico ficar parecido com um tópico de dúvida. Caso não funcione dessa forma, a moderação poderia tentar alterar pra mim. Se não conseguirem, posso criar outro tópico também. De qualquer forma estrou precisando dos valores de referência para conferir se a tensão que chega na placa de controle está correta. Está oscilando de 0,34 a 0,68 no pino A da placa de controle.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

1 hora atrás, Sergio Penido disse:

Olá, não tem o item dúvida para eu escolher. Apenas (Firmware, manual e esquema). Alterei o que consegui para o tópico ficar parecido com um tópico de dúvida. Caso não funcione dessa forma, a moderação poderia tentar alterar pra mim. Se não conseguirem, posso criar outro tópico também. De qualquer forma estrou precisando dos valores de referência para conferir se a tensão que chega na placa de controle está correta. Está oscilando de 0,34 a 0,68 no pino A da placa de controle.

@Sergio Penido Peça ajuda a moderação, para mudar

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@zazulak, boa tarde. Tudo bem? Consegue me dar uma luz aqui. O nobreak não reconhece rede. Só temos esse pedaço do esquema e não sei qual o valor correto pra tensão VIN que é de amostragem de rede. Como faço pra saber se é a tensão que não chega no micro ou se é o micro que não está habilitando o modo rede? 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Em 22/06/2022 às 13:07, joao lima RV disse:

@Sergio Penido , Não tenho o esquema da placa de controle, e esta semana estou de isolamento (covid) .

Achei os valores medidos muito baixo, verifique os resistores que fazem a queda de tensão da rede e o Lm324

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.

Os resistores foram todos conferidos e o LM324 foi trocado mas persiste. Eu usei um lm de sucata, porque havia acabo os novos aqui, mas sempre fica a dúvida. Vou esperar chegar novo e trocar pra testar. 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Em 22/06/2022 às 13:07, joao lima RV disse:

@Sergio Penido , Não tenho o esquema da placa de controle, e esta semana estou de isolamento (covid) .

Achei os valores medidos muito baixo, verifique os resistores que fazem a queda de tensão da rede e o Lm324

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.

Bom dia. Eu também fiz essas medições. Como os pares de resistores tem valores iguais, achei estranho dar diferença entre as medições de queda de tensão de um braço pra outro. Achei estranho também não conseguir ver a tensão medindo os 4 ultimos pares de resistores:  R28 e r38. Pensei ser alguma trilha ruim da placa, mas não é. Pensei que pudesse ser algum curto a frente, mas não encontrei. Troquei o LM324 mas nada mudou. Agora vou esperar chegar novos LM pra ver se encontro. Abaixo seguem as medições que encontrei.

image.png.f6144ffca438f314b1db51bfe340a50e.png

 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...