Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

resolvido Nobreak APC BE500 placa 640-1021-Z_REV05 desligando a alimentação da linha de tomada em modo bateria

Avalie este tópico:


Posts em destaque

Estou com este nobreak na bancada, que no modo rede está totalmente operante, com todas as tomadas funcionando. Porém no modo bateria ele alimenta somente as tomadas em que estão ligadas aos fios marrom e azul, as tomadas que estão conectadas pelos fios preto e branco ficam sem tensão.

 

O conector das saídas está ligado diretamente ao rele RY1. Mas o mesmo já foi trocado e o problema persiste.

Já verifiquei solda fria e mau contato e não encontrei nada irregular.

 

Alguém tem o esquema desse nobreak ou sabe o que pode estar acontecendo?

 

Obrigado pela atenção!

 

APC500-1.jpeg

APC500-2.jpeg

APC500-3.jpeg

APC500-4.jpeg

Editado: por davidegn
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 1 mês depois...
Este tópico tem mais repostas e a solução do problema, mas você precisara fazer login para visualizá-las.

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...