Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

dúvida Sms Manager III Senoidal Bi Defeito falha modo rede placa PCIV018030

Avalie este tópico:


DiegoUPSCBA

Posts em destaque

Olá! Estou com esse no-break SMS manager III senoidal com defeito de entrada de rede. Modo inversor ele atua normalmente mais quando ligado a rede ele apresenta falha reconhece a rede e já atua em falha, cortando a saída do inversor. Se alguém puder ajudar agradeço.

16981815835716478030434422194227.jpg

16981815998118732515075735344623.jpg

16981816121685513972001855427115.jpg

16981816264852958822398052422384.jpg

Editado: por DiegoUPSCBA
dúvida e não dica
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • DiegoUPSCBA alterou o título para Manager III Senoidal Bi SMS Defeito falha modo rede placa PCIV018030
12 horas atrás, DiegoUPSCBA disse:

Olá! Estou com esse no-break SMS manager III senoidal com defeito de entrada de rede. Modo inversor ele atua normalmente mais quando ligado a rede ele apresenta falha reconhece a rede e já atua em falha, cortando a saída do inversor. Se alguém puder ajudar agradeço.

16981815835716478030434422194227.jpg

16981815998118732515075735344623.jpg

16981816121685513972001855427115.jpg

16981816264852958822398052422384.jpg

Se o seu posta estiver na área correta, retorne ao inicio e clique nos três pontinhos e altere de Dica para Em Análise, pois desta forma receberá toda a ajuda de que precisa mais rapidamente ok.

image.thumb.png.16add88c9cdb6df4882543d4fa87eb20.png.56fca9b9b2ae5dd360ceba000e200c85.png

Este defeito esta relacionado ao circuito inversor, e o que já foi testado nesta placa, verificou relés?? podem estar colados, regulador de 5 volts, LM324??? diodos, resistores alterados ou abertos, mosfet??? o que já foi feito nele???

Boa Sorte   :)

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • DiegoUPSCBA alterou o título para Sms Manager III Senoidal Bi Defeito falha modo rede placa PCIV018030

@Maru  já verifiquei sim os relés, regulador esta ok tbem diodos ok resistores ok. Encontrei um curto entre o pino 10 e 11 do LM324 mesmo com ele retirado da placa o curto permaneceu...

7 horas atrás, Maru disse:

Se o seu posta estiver na área correta, retorne ao inicio e clique nos três pontinhos e altere de Dica para Em Análise, pois desta forma receberá toda a ajuda de que precisa mais rapidamente ok.

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.

Este defeito esta relacionado ao circuito inversor, e o que já foi testado nesta placa, verificou relés?? podem estar colados, regulador de 5 volts, LM324??? diodos, resistores alterados ou abertos, mosfet??? o que já foi feito nele???

Boa Sorte   :)

 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link