DiegoUPSCBA

Recommended Posts

Olá boa tarde. Estou com esse sms power vision na bancada, inversor funcionando normalmente porém está com retorno de tensão Ac de 130v no cabo de entrada. Já troquei os LM324 e alguns BC do comando dos relés que estavam em curto troquei tbem o R70 que estava aberto e mesmo assim não resolveu. Já verifiquei os relés tbem. Se alguém tiver alguma dica de reparo agradeço.

17254649720073025633819080250598.jpg

17254649900454000091689417265638.jpg

17254649996997050891052100564123.jpg

Edited by Priscila Cristiane
Link to comment
Share on other sites

17 horas atrás, DiegoUPSCBA disse:

Olá boa tarde. Estou com esse sms power vision na bancada, inversor funcionando normalmente porém está com retorno de tensão Ac de 130v no cabo de entrada. Já troquei os LM324 e alguns BC do comando dos relés que estavam em curto troquei tbem o R70 que estava aberto e mesmo assim não resolveu. Já verifiquei os relés tbem. Se alguém tiver alguma dica de reparo agradeço.

17254649720073025633819080250598.jpg

17254649900454000091689417265638.jpg

17254649996997050891052100564123.jpg

verifique diodos com fuga, pois também geram este problema, pois é devido ao problema que apresentou nos demais componentes.

Boa Sorte   :)

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • Priscila Cristiane changed the title to SMS Power Vision uPV2200BiFix Placa T04039-10 Defeito- Retornando tensão no cabo de entrada.
Agora, DiegoUPSCBA disse:

Bom dia. Sim já substitui eles e não resolveu. Estou achando que o micro está com def na parte de sinal.

 

10 minutos atrás, Priscila Cristiane disse:

@DiegoUPSCBA troque esses 2 reles amarelos, talvez seja eles. Qdo retorna tensão pelo cabo geralmente é o rele

 

Digo micro pois ele começou dar um erro intermitente tbem qndo manda ele ligar. Hora ele liga e hora não liga pelo botão de acionamento. Qndo vc liga ele ele parti normal no inversor mais na hora de desligar ele não responde o comando de desligar.

Link to comment
Share on other sites

@DiegoUPSCBA bom, vc só tinha falado q estava retornando tensão pelo cabo e não q estava com essa falha na hr de ligar, sobre os reles vc disse q verificou, esses reles amarelos já são velhos e dão bastante problema.

No caso da falha de hr ligar e hr não, troque o C2 0,47uf/100V.

Edited by Priscila Cristiane
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

7 minutos atrás, Priscila Cristiane disse:

@DiegoUPSCBA bom, vc só tinha falado q estava retornando tensão pelo cabo e não q estava com essa falha na hr de ligar, sobre os reles vc disse q verificou, esses reles amarelos já são velhos e dão bastante problema.

No caso da falha de hr ligar e hr não, troque o C2 0,47uf/100V.

Sim pq ele começou o erro novo depois que mandei o tópico. Mais vlw pela dica obg.

Link to comment
Share on other sites

12 minutos atrás, Priscila Cristiane disse:

@DiegoUPSCBA bom, vc só tinha falado q estava retornando tensão pelo cabo e não q estava com essa falha na hr de ligar, sobre os reles vc disse q verificou, esses reles amarelos já são velhos e dão bastante problema.

No caso da falha de hr ligar e hr não, troque o C2 0,47uf/100V.

Se resolver aqui a questão do C2 mando o feedback.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Create New...