Boa tarde!

 

Estou com um nobreak APC SRV2KRI-BR que ao ligar ele sem estar na rede elétrica ele funciona normal, consumindo as baterias.. Mas a partir do momento em que ligo ele na rede elétrica ele acusa erro CH9 (que segundo o manual diz que o no-break detectou um erro no carregador) e logo em seguida ele entra em Bypass. Alguém sabe por onde posso começar a verificar?

 

Obrigado

Link to comment
Share on other sites

Acrescente ao titulo o numero da placa ID:???? ou 640-????

 

Não conheço este equipamento, nem tenho a documentação dele .

 

Procure algum integrado gerador de PWM tipo 3842 e um de referencia tipo LM431, logico depois de verificar os fusíveis.

Alguns equipamentos usam o fusivel tipo pico

 

image.png.046ad8f9152dea13c6b3ed378ed2e764.png

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Create New...