para compartilhar, estava com 2 nobreaks desse modelo, 1 perdendo a rede ficando só com o led vermelho na bateria e o outro nem reconhecendo a rede, após todos os testes normais de reles, diodos, fet, os 2 estavam com a tensão de 5v no U3 erradas, verificando que não tinha nada matando a tensão, troquei o regulador de 5v e o problema foi resolvido