Prezados,

 

Tenho há mais de 5 dias em análise o Nobreak NHS Mini III 700 [Mini_AC_3] na bancada e ao conectar equipamentos no Modo Bateria ele começa Ativar o modo Proteção. (Se conectar quando plugado na energia tudo normal, mas ao simular uma queda de tensão acende o led Proteção).

 

Já troquei Mosfets, ULN2003, LM324, testei todos os Diodos, Resistores, Relés. Troquei Capacitores Eletrolíticos quase secos ou alterados, e sem Solução!

 

Fiz essas medições nas Saídas do Trafo (desconectados da Placa) e se alguém souber se Estão Corretas, me avise:

 

> Entre CT e INV1 = 3.38mH

> Entre CT e INV2 = 3.36mH

> Entre Car1 e Car2 = 55.3mH

> Entre 15Vout e 120V = Infinito

> Entre 5Vout e 0V = - 0.55H

> Entre 5V e 15V = 0.00

> Entre 5V e 120V = Infinito

> Entre 0V e 120V = - 0.37H

> Entre 0V e 15Vout = - 0.98H

>>> Os Fios Cinza, Azul e Marrom = Entrada de 127/220V

>>> O Fio Verde é o Terra.

 

 

Obs.: Verifiquei casos parecidos aqui no fórum da mesma marca e de outras marcas e não resolveu nada!

 

Conto com ajuda dos colegas.

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom dia.

Pelo que voce citou o problema está no circuito de proteção vindo do inversor , sugiro a troca do ULM2003 e verificação de todos os componentes deste circuito.  Abaixo um esquema do MINI AC II

indicando onde fica essa linha de proteção , acho que o esquema é bem parecido com o seu ,mas dá pra se ter uma idéia.

Aconteçe muito nesses nobreaks da NHS de ativar a proteção ,pois qualquer coisa errada tipo alimentação dos circuitos ,resistor alterado e outros causa isso.

Boa sorte.

   

NHS__COMPLUS_II.jpg.ec4d9c1a29b0c227b3e09b7f123bec09.jpg

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Prezado João Henrique, agradeço por sua ajuda, mas não resolveu!

Depois troquei o ULN2003 SMD por novo e continua o mesmo defeito. Revisei todos os componentes ao redor e tudo normal!

Hoje 05/05/16, tirei toda a fiação do Trafo e fiz novo pente fino e encontrei 01 capacitor eletrolitico de 1000uF X 25V levemente alterado e 01 capacitor eletrolítico de 47uF X 25v com pouco eletrólito, troquei ambos. Religuei toda a fiação do trafo e fiz os testes e nada. Continua acendendo o LED de Proteção. Também retirei todos os Relés e fiz o teste com Fonte Assimetrica em 12V e todos corretos.

 

 

Ainda conto com ajuda dos colegas!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link