Posts em destaque

Estou com um nobreak Nhs mod. Laser 3300va, onde o mesmo não carrega as baterias internas(3x45A), o display do equipamento indica bateria carregando(não atinge a tensão de flutuação de 13.3v ), baterias novas, o mesmo reconhece modo rede e modo bateria perfeitamente,tensão do banco de baterias 37.5v. A PCI interna é PRLSMOT(2)- 461197.Desde já obrigado.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.
, sem as baterias... somente com o nobreak conectado em modo rede a tensão nos fios da bateria é de quantos volts? talvez as baterias estejam ruins, ou com defeito no circuito de carregamento.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

isaelf,boa tarde, obrigado pelo auxilio.Este banco de baterias foram enviadas p/ o fabricante das mesmas e após teste não apresentou falhas de fabricação.Não foi possível energizar este equipamento sem a presença das baterias, com relação a tensão do carregador está presente no enrolamento do transformador de força(36v) e é retificada, observei que para acionar o carregador é necessário a informação VDC AM(amostra sa tensão de bateria,R81/3) para o microprocessador (que também existe), tudo indica falha no circuito carregador,agora de posse do esquema estou tentando analizar este estágio.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.
, Boa noite.

 

Para que possa receber ajuda dos colegas, clique em modificar na sua primeira mensagem e no Prefixo, altere para Dúvida ou Em Análise e depois Salvar.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 1 ano depois...
Em 13/08/2018 às 11:19, Márcia Muller disse:

preciso do esquema do Nobreak NHS Laser 3300va, ele esta com carregador em 33,7 volts, preciso dele em 37 volts, refiz toda a etapa de potência dele

Abra um novo tópico, informando o código da placa ( uma sigla iniciado por lsmot, lspic, etc..)

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 3 anos depois...

estou com nhs 2600 laser lspic(-8)  2bat 12v 36a, troquei todos os resistores e fet´s, 7805, tip 135, esta funcionando inversor e tenho saida, mais o carregador comeã mandando 24v e vai ate 28.50v e não para, se eu tiro vano - da bateria para medir, a tensao fica oscilando entre 20v 26v , poderiam me ajudar, não tenho o esquema correto, preciso consertar, meu cliente já dise que seu nao conseguir manda para outro, preciso muito amigos, obrigado 

Editado: por rigonlee
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...