Ir para conteúdo
View in the app

A better way to browse. Learn more.

EletrônicaBR.com

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Navegação Limpa e Sem Anúncios! (Cadastre-se)

O melhor fórum técnico do mundo está de cara nova e de portas abertas! Estamos de cara nova e com ferramentas ainda mais poderosas para a sua bancada. Faça o seu cadastro de forma rápida e simples para acessar o maior e mais atualizado acervo de Esquemas Elétricos, BIOS e Firmwares da internet.

Aqui, o conhecimento vale muito: através do nosso sistema de créditos, membros participativos ganham acesso totalmente gratuito aos downloads. Venha trocar experiências com os melhores especialistas do mercado!

👉 Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo!

 

Nobreak Logmaster modelo Vipmaster 10 KVA sem reconhecer baterias

Featured Replies

Postado

Boa tarde a todos, estou com um nobreak destes em laboratório que chegou sem reconhecer as baterias, no painel frontal aparece a mensagem "sem bateria " alguém teria alguma dica do que pode estar acontecendo?, já verifiquei o banco de baterias e esta ok, troquei todas 16 baterias ao total, somando 192 volts, a entrada recomendada, mesmo assim ele não reconhece as baterias, funciona na rede, mas quando simulo falta de energia ele desliga, mesmo com o banco de baterias conectado.

Postado

boa tarde amigo .. o correto seria vc colocar baetrias novas com carga total pra ter certeza que as baterias nao estao te enganando.. pq esses nobreak tem sensores de nivel de tensao das baterias ou seja quanto abaixam ate um certo limite ele desliga ou acusa bateria ausente mesmo.. pode ser que elas nao esteja com carga e por isso esta desligando e esta mostrando bateria ausente.. acho que o primeiro passo seria trocas as baterias por novas que esteja totalmente carregadas.. e fazer o nobreak funcionar somente em bateria e depois conectar ele na rede

Postado
  • Autor

Boa noite Edson, são todas as baterias novas, tirei a placa que recebem os fios da bateria, farei alguns testes e postarei os resultados, conto com a ajuda dos amigos para tentar resolver esse problema.

Um abraço a todos especial ao amigo Edson.

 

Postado

Meu amigo se não me engano faz muito tempo que mexi ness nobrak mas ele tem um Ci 74ls... Que fazem leitura de muitas coisas inclusive uma delas da tensão das baterias.

 

  • 2 meses depois...
Postado

Boa tarde a todos, estou com um nobreak destes em laboratório que chegou sem reconhecer as baterias, no painel frontal aparece a mensagem "sem bateria " alguém teria alguma dica do que pode estar acontecendo?, já verifiquei o banco de baterias e esta ok, troquei todas 16 baterias ao total, somando 192 volts, a entrada recomendada, mesmo assim ele não reconhece as baterias, funciona na rede, mas quando simulo falta de energia ele desliga, mesmo com o banco de baterias conectado.

 

Bom dia Amigo, blz

 

Referente ao nobreak Vipmaster 10Kva ele trabalha com tensão de barramento de 96VDC, voce mencionou que colocou 16 baterias em serie, essa tensão esta muito alta, verifica o modelo certo do nobreak e a data de fabricação, tenho esquemas eletrico desse cara, depois poso postar pra vc. abraço

Postado
  • Autor

Boa tarde amigo, o referido nobreak funciona aqui na região com a tensão de trabalho de 220v, tanto de entrada como saída, por isso essa quantidade de baterias, troquei o relé das baterias e o nobreak esta funcionando mas fica acusando que esta com falha na inversora e com o led de by-pass acesso, alguma dica?

 

Um grande abraço e grato pela atenção.

 

Marcus Sergio.

Postado

Boa tarde amigo, o referido nobreak funciona aqui na região com a tensão de trabalho de 220v, tanto de entrada como saída, por isso essa quantidade de baterias, troquei o relé das baterias e o nobreak esta funcionando mas fica acusando que esta com falha na inversora e com o led de by-pass acesso, alguma dica?

 

Um grande abraço e grato pela atenção.

 

Marcus Sergio.

 

Bom dia, tudo bem?

 

Envia um e-mail para allecio@yahoo.com.br

 

abraço

Postado

Meu caro no break Logmaster modelo vipmaster trabalham com banco contendo 04 baterias, já os modelos New Blue, que parece ser o seu, trabalham com banco contendo 16 baterias.

Os modelos New Blue quando vc liga o disjuntor de entrada ele automaticamente entra em modo By-Pass, em seguida ligue  o disjuntor de baterias ele continuara apitando "Sem Bateria"

Depois vc deve ir ao painel frontal e segurar por cerca de 03 segundos o botão Ligar, o que fica abaixo do botão mudar tela, aparecera no visor  "Inv_Ativo" então é só aguardar alguns segundos

que ele fará a sincronização e passara a operar em modo No Break.

  • 10 anos depois...
Postado

@marcussmc 

Em 22/04/2014 às 14:30, marcussmc disse:

Boa tarde a todos, estou com um nobreak destes em laboratório que chegou sem reconhecer as baterias, no painel frontal aparece a mensagem "sem bateria " alguém teria alguma dica do que pode estar acontecendo?, já verifiquei o banco de baterias e esta ok, troquei todas 16 baterias ao total, somando 192 volts, a entrada recomendada, mesmo assim ele não reconhece as baterias, funciona na rede, mas quando simulo falta de energia ele desliga, mesmo com o banco de baterias conectado.

Opa amigo blz. Vc conseguiu resolver esse problema do logmaster? Estou com um aqui com mesmo problema, ele não lê que está com bateria mesmo estando tudo certo o banco 216vdc. Teria alguma dica de reparo pra me ajudar? Vlw

Postado

@DiegoUPSCBAolá bom dia, por favor, evite responder tópicos antigos, para receber ajuda abra um novo tópico na área correta. Obrigada🤗

topico_antigo.PNG

.

 

Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente.
O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito.

Informe também todos os testes já realizados.


Segue alguns links que podem ajudar:

Preciso de um arquivo e não tenho créditos
Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!

Manual do Usuário
Sistema de Créditos do EBR

 

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

Account

Navigation

Pesquisar

Pesquisar

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.