Postado 17 de Fevereiro 17 Fev Boa tarde! Consegui um nobreak citado acima porém ao ligar na energia ou só pela bateria o mesmo liga mas não tem tensão de saida. Por onde devo verificar o possivel problema? Placa PCIV021943 - POWER SINUS NG Editado: 9 de Março 9 Mar por Priscila Cristiane
Postado 18 de Fevereiro 18 Fev @Reimmound Augustoolá bom dia, adicione o código da placa ao título. Obrigada🤗
Postado 18 de Fevereiro 18 Fev Você ouve o barulho característico do inversor em funcionamento? Se não, é essa etapa, se ouve o inversor, pode ser o relê da etapa de saída.
Postado 18 de Fevereiro 18 Fev @Conexaodark olá boa tarde, por favor aguarde o colega deixar o título de acordo para fornecer ajuda. Obrigada🤗
Postado 9 de Março 9 Mar Autor Muito obrigado @Conexaodark por uma previa de um diagnostico. O problema era o transformador de amostra de corrente eletrica que não funciona. Ele não apresentava sinal de queimado mas o mesmo só tinha sinal na entrada, mas na saida as bobinas não davam retorno. Novamente obrigado pelo tempo e disposição para um começo de analise. Sucesso!!! Editado: 9 de Março 9 Mar por Reimmound Augusto anexar a imagem do transformador.
Postado 9 de Março 9 Mar @Reimmound Augusto parabéns pelo conserto, mude o prefixo do tópico para resolvido. Obrigada😉
Participe agora da conversa!
Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.