Boa tarde, estou analisando um defeito no SSW07 80A, falha no relé de by-pass.

O circuito de drive destes relés parece estar bom, 3 transistores NPN e 3 PNP, mas não consigo ir além sem o esquema eletrônico da placa.

O relé de by-pass é o GRUNER T 21382 (721  D-R1A-B500-019).