Ir para conteúdo
View in the app

A better way to browse. Learn more.

EletrônicaBR.com

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Navegação Limpa e Sem Anúncios! (Cadastre-se)

O melhor fórum técnico do mundo está de cara nova e de portas abertas! Estamos de cara nova e com ferramentas ainda mais poderosas para a sua bancada. Faça o seu cadastro de forma rápida e simples para acessar o maior e mais atualizado acervo de Esquemas Elétricos, BIOS e Firmwares da internet.

Aqui, o conhecimento vale muito: através do nosso sistema de créditos, membros participativos ganham acesso totalmente gratuito aos downloads. Venha trocar experiências com os melhores especialistas do mercado!

👉 Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo!

 

Nobreak SMS Sinus II 3200BIFX pcvi011941 Não reconhece baterias.

Featured Replies

Postado

Olá a todos estou com uma duvida, sobre esse nobreak
Ele estava funcionando normal, e como a vida útil da bateria já estava vencida, fiz a troca,

Após essa troca o nobreak quando plugo na tomada, ele fica tentando armar mas não arma e as luzes ficam piscando.

Como é ele um nobreak gerenciável a minha duvida se ele é preciso equalizar ele pelo software de gerenciamento?

Desde ja Agradeço

Editado: por Norberto Rocha

Postado

Pode estar ligado ao banco de baterias incorreto, tensão ou quantidade errada, baterias novas descarregadas oq é muito comum vir com carga baixa, ligação errada ou mau contato nos cabos e conectores, fusível ou sensor de bateria aberto, diferença de tensão entre baterias se for mais de uma em série

Postado

Provavelmente não é questão de equalizar pelo software não. pq esse modelo da sms normalmente reconhece a bateria automaticamente

Postado

pra mim, parece mais problema na instalação ou condição das baterias do que software
tente medir a tensão total do banco, confere se bate com o especificado, ex: 24V, 36V, etc...

teste se cada bateria está com tensão parecida, deixe carregando algumas horas e testar novamente, confere a polaridade e conectores, principalmente faston frouxo

Postado
  • Autor

Obrigado por responder...

Na medição está dando 25,3V

achei que precisava colocar no software... mas só de colocar na tomada ele ja arma o cooler bem forte e tenta chavear pra armar

Postado

25,3V indica que o banco 24V está ok em nível de tensão, esse comportamento de ligar o cooler forte e ficar tentando armar, pode ser tbm alta resistência nas conexões faston, cabo, oxidação. Queda de tensão ao tentar armar a tensão sobe em vazio, mas cai quando exige corrente, tente medir a tensão do banco no momento que ele tenta armar, se cair muito, por exemplo de 25V pra 20V ou menos, o problema está nas baterias ou conexão

vale conferir tbm se as baterias são do tipo correto, mesma Ah e padrão do original, se não misturou baterias novas com velhas e aperto dos terminais, isso dá muito esse sintoma

  • 3 semanas depois...
Postado
  • Autor

@hcobain 

Boa tarde….

Como relatado acima, após a troca das baterias o Nobreak se comportou estranho, comprei outras baterias agora originais csb.

Porém houve o mesmo problema… ligo na tomada e ele tenta armar, mas deixando ele assim até que chega um tempo que ele para e quando eu ligo ele liga normal…. Só que no meio do carregamento ele desliga…. E anda desligando…. Acredito que seja o sensor de temperatura ou na parte inversora…. Eu vou colocar o vídeo aqui

  • Norberto Rocha alterou o título para Nobreak SMS Sinus II 3200BIFX pcvi011941 Não reconhece baterias.
Postado
  • Autor

Olá a todos acabei de mudar o titulo do tópico,

Porque depois de uns testes, percebi umas coisas no nobreak.

Quando ele fica com a bateria baixa (e não muito - 26,9v) ele não arma direito.

Ele fica conforme vídeo... querendo armar até que nesse meio tempo ele para e quando eu ligo ele liga normal... mas só que no meio do carregamento... ele desliga... mesmo com equipamentos conectados. E notei que ele não liga sem estar conectado a rede eletrica.

Outra coisa que percebi... ele se mantem sempre em 26,9V mesmo que eu tenha deixado equipamentos até ele desligar....

Suspeito de um LM339 que tem acredito que ele que faz essa função....

Então venho aqui tirar essa duvida com os universitários, rsss

@hcobain @joao lima RV

  • 2 semanas depois...
Postado
  • Autor

Prezados...

Vim aqui mais uma vez....

Relatar o que ja fiz nesse nobreak,

Fiz uns testes no LM324 pois estava alterado. e um BC327

porem não houve êxito, continua com o mesmo problema.

Ele não reconhece as voltagens das baterias. E agora que a bateria estão com 12,7v ele nem arma mais. fica só com as luzes acesas e o cooler ligado.

Se alguém tiver os esquema ou parte dele responsável por essa parte, vai me ajudar

ou alguma dica. por isso vem aqui pedir ajuda aos universitários rsss

@hcobain @joao lima RV @zazulak

e outros que possam ajudar.

Obrigado.

Postado

Com esses testes, acho que dá pra praticamente descartar software equalização e até as baterias, já que foram trocadas e o defeito permaneceu.

Como ele não reconhece a tensão correta, não arma só na bateria e fica com cooler ligado e LEDs acesos, o defeito parece estar no circuito de sensoriamento da bateria.

Se cada bateria está com 12,7V então o banco está ok em tensão. O problema provavelmente é a placa não enxergando isso corretamente.

Já que você encontrou LM324 alterado e BC327 ruim, eu verificaria agora o divisor resistivo da leitura da bateria, resistores alterados, trilha ou solda fria perto do LM324, zener ou TL431 da referência, transistor da linha BAT_SENSE, relé com mau contato, fusível resistivo/shunt aberto ou alterado

O sintoma de ficar travado numa tensão e não partir sem rede é muito típico de falha no circuito supervisor comparador da bateria.

O LM339/LM324 realmente participam dessa parte nesses SMS.

Se conseguir o esquema, procura pela linha BAT SENSE / BATT MONITOR / LOW BATTERY / DC BUS

Acho mais provável defeito na leitura sensoriamento do banco do que na parte inversora em si

Bons testes

  • 3 semanas depois...
  • 3 semanas depois...
Postado
  • Autor

Boa noite a todos.

Junto com o esquema que o @joao lima RV me enviou achei dois capacitores ruins, além de outros que eu já havia encontrado, mas mesmo assim ele permanece do mesmo jeito, revisei ele inteiro e fui além no RE5 estava com diodo d17 em curto já troquei… testei reles

Não sei mais onde olhar vou colocar o vídeo do comportamento dele.

Baterias estão com 13,2v

@hcobain @zazulak

Postado

Norberto, pelo seu relato e pelos vídeos, já dá pra ter uma boa ideia do drama. Você trocou baterias (duas vezes), já mexeu no LM324, BC327, capacitores e até no diodo D17, e o negócio continua com esse comportamento de tentar armar e desistir. A pista do hcobain sobre o circuito de sensoriamento de bateria faz muito sentido, e o esquema que o joao lima RV postou é a chave.

Pelas imagens do esquema, a leitura de tensão da bateria passa por um divisor resistivo (provavelmente R1/R2/R3/R4 na primeira imagem) e vai para um comparador – que pode ser o LM339 ou LM324. A tensão de referência vem de um TL431 ou zener. Se você já trocou os comparadores e ainda assim a tensão não é reconhecida, a falha está num desses pontos:

  • Resistores do divisor: meça a resistência de cada um fora do circuito. Eles podem ter aberto ou mudado de valor com o tempo (principalmente se houve curto em algum diodo). Confira no esquema os valores indicados e compare.
  • Tensão de referência: localize o pino de referência do comparador (tipicamente um divisor com TL431 ou zener). Meça essa tensão com o nobreak ligado na rede e a bateria conectada. Deve ser algo estável, como 2,5V ou 5V. Se estiver instável, o comparador nunca vai acertar o limiar.
  • Pino de entrada do comparador: meça a tensão no pino que recebe o divisor de bateria. Com 25V no banco e os resistores corretos, essa tensão deve ser, por exemplo, uns 4V (dependendo do divisor). Se estiver muito baixa ou oscilando, o divisor está com problema.
  • Saída do comparador: veja se a saída (que vai pro microcontrolador ou lógica) está mudando de estado quando a bateria está boa. Se ficar sempre em nível baixo ou alto, o comparador pode estar morto (mesmo que novo) ou a realimentação está errada.
  • Transistor BC327: você trocou? Verifique a orientação (coletor/emissor) e se o ganho é adequado. Às vezes um BC327 substituto tem base diferente.
  • Fusível ou shunt: confira se há um fusível térmico ou resistor shunt na linha positiva da bateria dentro do nobreak. Pode estar aberto e o nobreak não enxerga corrente.

Uma dica prática: com o nobreak desligado da rede e a bateria conectada, meça a tensão direto nos bornes da placa (onde o conector da bateria encaixa). Se aí já der menos de 24V, o problema está no conector, no fusível ou na trilha – não no circuito de leitura.

Outra coisa: o comportamento de desligar no meio do carregamento pode ser o circuito de proteção por temperatura ou overcurrent. Verifique se o sensor de temperatura (termistor) está com o valor correto – se estiver aberto ou em curto, o nobreak pode entender que está superaquecendo e desligar.

Se puder, poste uma foto da placa (visão geral) e marque onde está o LM339/LM324 e os resistores do divisor. Com o esquema em mãos, a gente consegue te dar os pontos exatos de medição. E não desiste, que esses SMS costumam ter solução – geralmente é um resistor ou uma trilha rompida que ninguém viu.

Postado
  • Autor

@EBRtec obrigado por responder…..

Estou enviando as fotos….

Sobre o fusível que disse já procurei… e não encontrei…. Não achei tb os TL que já me disseram…

Mas todas as medições com ele desligado assim eu fiz…

E acredito que seja fácil mesmo…..

o lm324 está perto dos reles o lm339 está na outra foto na outra ponta da placa

IMG_0355.jpeg

IMG_0354.jpeg

IMG_0352.jpeg

Postado
  • Autor

@EBRtec @joao lima RV @hcobain

Vamos lá… fiz os procedimentos de cima…. E continua da mesma forma….

Mas medicações no lm339

14v no vcc

Nas portas inversoras 2,5v

Não inversoras 0,68v

Nas saídas 0,63

Todos os resitores na linha estão ok… diodos tb!

Se alguém tiver o esquema dessa parte… pra ajudar…..

Outra coisa no conector do botão ele vai a zero não entrando a no coletor do Q3 ficando zerado. Verifiquei o transitor (d45h11) e está ok, os resitores na linha tb.

Não sei se é normal…..

se alguém poder ajudar

Agradeço

Obrigado

  • 2 semanas depois...
Postado
  • Autor

@Priscila Cristiane primeiramente quero agradecer a Priscila pela ajuda com o esquema…..

@joao lima RV @EBRtec @hcobain

Descobri que o transformador da placa não está funcionando…. Mas percebi que não é fácil de achar….

Alguém pode me dar uma ideia de substituição ou onde posso achar?

Com o esquema percebi… que o pino 13 estava zerado, e seguindo cheguei nele..:

Sou de sp capital de alguém conhecer algum lugar que vende… já me ajuda

Obrigadoimage.jpg

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

Account

Navigation

Pesquisar

Pesquisar

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.