Ir para conteúdo
View in the app

A better way to browse. Learn more.

EletrônicaBR.com

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Navegação Limpa e Sem Anúncios! (Cadastre-se)

O melhor fórum técnico do mundo está de cara nova e de portas abertas! Estamos de cara nova e com ferramentas ainda mais poderosas para a sua bancada. Faça o seu cadastro de forma rápida e simples para acessar o maior e mais atualizado acervo de Esquemas Elétricos, BIOS e Firmwares da internet.

Aqui, o conhecimento vale muito: através do nosso sistema de créditos, membros participativos ganham acesso totalmente gratuito aos downloads. Venha trocar experiências com os melhores especialistas do mercado!

👉 Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo!

 

TS Shara ups compact 600 frg sv-bk não entra no modo rede

Featured Replies

Postado

Placa: TS-72 UPSMP-09 REV 00 0507

Eu queria saber se alguem tem o esquema eletrico dele, ele ta com o resistor R34 queimado e não consigo saber a resistencia dele para substituir, se alguem conseguir me tirar essa duvida agradeço muito!

WhatsApp Image 2026-06-15 at 11.27.37 (1).jpeg

WhatsApp Image 2026-06-15 at 11.27.36.jpeg

WhatsApp Image 2026-06-15 at 11.27.37.jpeg

Editado: por PV Eletronica

Postado

Olá, PV Eletronica!

Opa, já temos um bom começo com o modelo do nobreak e o código da placa! Isso já ajuda bastante a gente a ir direto ao ponto.

Para a gente conseguir te ajudar melhor com esse "não entra no modo rede", preciso de mais algumas informações, se puder detalhar:

  • Descrição do defeito: Ele está ligando normalmente na bateria, mas quando conecta na tomada, o que acontece? Algum LED acende, pisca, ele faz algum barulho diferente?
  • Testes realizados: Você já verificou a tensão de entrada da rede elétrica? Mediu algo na placa?
  • Componentes trocados: Se já trocou algo, qual foi o componente?
  • Estado das baterias: Já testou com baterias boas e carregadas? Muitas vezes, o nobreak pode se comportar de forma estranha se as baterias estiverem muito fracas.
  • Suas suspeitas: Tem alguma ideia do que pode ser? Algum componente que você acha que pode estar com problema?

Com esses detalhes, a gente consegue afinar a análise e te dar umas dicas mais certeiras. Fico no aguardo!

Postado
  • Autor

olá,@EBRtec Ele chegou pra mim sem ligar eu verifiquei que a bateria dela estava zerada, eu troquei a bateria ele liga no modo bateria tem a tensão de saida 120v porem quando coloco na tomada ele não entra no modo rede, verifiquei o fusivel de entrada e visualizei a placa notei o resistor r34 carbonizado e furado porem não consigo identificar as cores dele

Postado

se o seu r34 for ligado diretamente em um diodo zener ele é de 100R
image.png

agora se ele for para o fet m3 ele é de 39R
image.png

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

Account

Navigation

Pesquisar

Pesquisar

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.