Postado 21 de Maio de 2024 2 anos Olá, estou com esse nobreak com seguinte sintoma: Funciona normalmente modo bateria, quando coloca na rede ele fica batendo relé e alternando a saída entre 108v e 120v, desliguei as baterias e somente modo rede acontece mesma coisa, já troquei o R11 e R74 sem sucesso, alguém teria alguma sugestão? Editado: 21 de Maio de 2024 2 anos por Thiago_bcs
Postado 22 de Maio de 2024 2 anos Autor Troquei alguns capacitores eletrolíticos que estavam com valores alterados e o nobreak funcionou por uns 30 min normal modo rede, mas depois começou de novo, ele liga e desliga os relés RE3 e RE4 as vezes eles batem 4, 5 vezes seguidos da um intervalo de tempo faz de novo, não é contínuo as vezes fica 20s dai batem de novo, não tem um tempo certo, parece ser algo em relação a estabilização, com uma lâmpada ligada na saída da pra perceber quando bate os relés ela fica um pouco mais forte. Já verifiquei também os resistores R143, R84, R58, R57, R48, R144, R145, R52, R47, R16, R64. Alguma dica? Editado: 22 de Maio de 2024 2 anos por Thiago_bcs
Postado 23 de Maio de 2024 2 anos Autor No vídeo os leds piscam, mas é devido a frequência da câmera, pessoalmente os leds estão acesos normalmente. AT2200BI.mp4
Participe agora da conversa!