Postado 20 de Agosto de 2025 20 Ago Salve pessoal. Chegou um nobreak da intebrass rack 3.0kVA com defeito em 3 mosfet e 4 fusíveis reponsáveis pelo circuito de carga da bateria. Como não achei os originais fiz pedido de similares no ML, com potência suficiente para suprir a demanda. Bom... após verificação geral e substituição dos demais... o aparelho liga e apresenta algumas intermitências... como não achei nada relevante no google sobre o defeito resolvi trazer aqui pro fórum. no modo bateria o aparelho ligar, piscas todos os simbolos no display e desliga. Já verifiquei tem 78v ( 6 bateria a 13V ) corretamente das baterias, ou seja existe tensão e corrente. no modo AC ele liga fica piscando todos os leds sem desligar, porém fica nisso, e não tem tensão de 220v na saída, segundo informações essa Vout só é liberada quando o nobreak está 100% funcional. Vou ta upando o vídeo para os amigos verificarem
Postado 28 de Agosto de 2025 28 Ago Boa tarde á tentou baixar o manual de falhas desse nobreak? É fácil esses manuais até no google vc consegue. Dê uma verificada nas possíveis falha. Caso consigo ver os logs apague todos e tente partir novamente o nobreak. Mas antes disso verifique a falha no manual.
Postado 1 de Setembro de 2025 1 Set Autor Em 28/08/2025 às 12:40, Adriano assisthec disse: Boa tarde á tentou baixar o manual de falhas desse nobreak? É fácil esses manuais até no google vc consegue. Dê uma verificada nas possíveis falha. Caso consigo ver os logs apague todos e tente partir novamente o nobreak. Mas antes disso verifique a falha no manual. Dei uma olhada mas não fala nada sobre essa sequecia de led piscando. Sobre o log, você se refere do notebreak está conectado no computador pelo cabo USB?
Postado 1 de Setembro de 2025 1 Set Boa tarde, se não achou, você consegue no site da intelbras fazer o download do software pra ver os logs.
Postado 19 de Setembro de 2025 19 Set Autor Ola amigo. Desculpe a demora, tive problemas pessoais ai voltei a mexer nele hoje. Baixei o programa, vou te passar o log, mas ta muito raso e não indica exatamente o erro, apenas a reinicialização da máquina. Testes feito com bateria e AC conectados.
Postado 4 de Outubro de 2025 4 Out Verifique se os circuitos drive dos fets queimados estão ok como tambem as baterias ( meça a tensão com carga)