Postado Terça às 20:441 dia TENHO UM INVERSOR CFW100 NUM FATIADOR BIZERBA, MAS A ENTRADA DIGITAL PARA LIGA, E DESLIGAR O MOTOR NÃO ESTÁ FUNCIONANDO SOMENTE NO MODO LOCAL, FIZ TESTE NO MODO GIRA E FUNCIONA.
Postado há 19 horas19 hrs Se só em remoto que não funciona, ou é parâmetro ou o circuito de DI com problema. Testa a voltagem de cada DI (Ref. GND borne 5). Depois aciona cada DI e verifica o parâmetro 12 pra ver se o controlador está lendo o chaveamento das DI's (4 bits zeros que mudam para 1 quando a DI é acionada).Se tudo der errado, verifica o circuito, ele é padrão, optoacoplador recebe o positivo, sai dele e vai pra um diodo, segue por um resistor e chega no borne que faz o fechamento com o GND pelo borne comum 5 (Costuma na maioria das vezes apenas alterar o resistor). Se só a primeira DI estiver ruim, altera a programação para outra DI que estiver boa e vida que segue (Paliativo)....