Postado 17 de Agosto de 2018 7 anos Pessoal recebi aqui na assistencia e depois da troca da bateria não reconhecia rede. Componente trocado C23, de 1uF X 100V, voltou a reconhecer rede normalmente, não adianta trocar os Lms ok. Editado: 19 de Agosto de 2024 1 ano por Priscila Cristiane Prefixo errado.
Postado 7 de Junho de 2019 6 anos Caralho parceiro , salvou aqui , estava com esse problema , as vezes indentificava , as vezes não indentificava a rede , troquei o capacitor e ta zero .kkk
Postado 22 de Agosto de 2020 5 anos peco cara muito obg pela ajuda, era justamente esse o defeito.. Muito obg cara.
Postado 24 de Fevereiro de 2021 5 anos Cara que dica excelente, parabéns pelo compartilhamento de conhecimento!
Postado 24 de Fevereiro de 2021 5 anos Parabéns pelo compartilhamento de conhecimento, essa dica me salvou aqui e vejo que outras pessoas também! 👊
Postado 11 de Março de 2021 5 anos Autor TMJ essas experiências devem sempre ser compartilhadas, vamos nos unir ainda mais um abraço!
Postado 30 de Julho de 2021 4 anos estou com o mesmo problema, fiz a troca do capacitor mas ainda não deu certo. Já verifiquei fusível e também está ok.
Postado 30 de Julho de 2021 4 anos Olá @Victor Hugo Cardozo de Souza , abra um novo tópico para q possamos te ajudar melhor.
Postado 2 de Agosto de 2021 4 anos @Priscila Cristiane Bom dia, fiz novamente a troca do componente pois fiquei desconfiado se o mesmo estava bom ( capacitor 1uF 100V e troquei um 0.47uF 100V, após um tempo o nobreak voltou a funcionar o mesmo vai ficar em analise para confirmar se o problema foi sanado, não consigo realizar o teste no optacoplador.
Postado 24 de Fevereiro de 2022 4 anos Peco muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, salvou aqui parabéns!!!
Postado 9 de Junho de 2023 2 anos Parabens pela dica, acabei de resolver um que reconhecia a rede quando ligava e quando tirava da energia e colocava de volta ele nao reconhecia mais.
Postado 24 de Janeiro de 2024 2 anos Em 17/08/2018 às 11:55, peco disse: Pessoal recebi aqui na assistencia e depois da troca da bateria não reconhecia rede. Componente trocado C23, de 1uF X 100V, voltou a reconhecer rede normalmente, não adianta trocar os Lms ok. Parabéns amigo pela Dica. Sensacional. Bombou aqui.
Postado 24 de Janeiro de 2024 2 anos @Dionlenon Peraça olá bom dia, evite responder tópicos antigos para mantermos a organização do fórum. Obrigada🤗
Postado 25 de Março de 2024 2 anos @jorge kist olá bom dia, por favor evite responder tópico antigo. Obrigada🤗
Postado 1 de Julho de 2024 1 ano aqui também resolveu! era o justo capacitor de 1UF por 100v! o velho estava com alguns picofarads, obrigado
Postado 19 de Agosto de 2024 1 ano Ja tinha trocado quase todos os capacitores, menos o dito cujo. E ao medir ele de 1uf estava com 0,5uf. Valeu amigo pela dica. Obrigado
Postado 19 de Agosto de 2024 1 ano @thonnhao olá boa tarde, por favor evite responder tópico antigo. Obrigada🤗 Editado: 19 de Agosto de 2024 1 ano por Priscila Cristiane
Postado 26 de Novembro de 2024 1 ano Em 17/08/2018 às 11:55, peco disse: Pessoal recebi aqui na assistencia e depois da troca da bateria não reconhecia rede. Componente trocado C23, de 1uF X 100V, voltou a reconhecer rede normalmente, não adianta trocar os Lms ok. valew pela dica ,me salvou aqui
Postado 27 de Novembro de 2024 1 ano @paulo eletron olá boa tarde, por favor, evite responder tópicos antigos, para agradecer, clique no joinha abaixo na mensagem do autor do tópico. Obrigada😉
Postado 8 de Julho de 2025 8 Jul Obg pela ajuda, peguei novamente esse defeito e não lembrava qual era o capacitor. Vi o seu post e foi em cima. 🤙✅️