APC Smart-UPS SUA3000RMXLI (Placa 640-0800G_REV07) — Sem sinal PWM nos gates superiores (High Side) após curto-circuito.

Featured Replies

Postado

Olá a todos!
Estou reparando um No-Break APC SUA3000RMXLI que sofreu uma falha catastrófica.

Plataforma: 640-0800G_REV07

Processador: PD0305-Z0001F

Driver do Inversor: HIP4082IBZ

Histórico da falha:
Os transistores de potência de um dos braços da ponte explodiram (originalmente eram FB4710).

Procedimentos realizados:

Substituição de todos os Mosfets por IRFB4410ZPBF (kit completo).

Substituição do driver HIP4082IBZ por um novo.

Substituição do CI gerador de sinais 361-0025V2 (que envia os sinais ao driver).

Substituição do trigger de Schmitt CD40106BM96.

Verificação dos componentes periféricos do driver, diodos e capacitores de bootstrap (em teste estático estão OK).

Sintoma atual:
O equipamento não inicia o inversor. Ao verificar com o osciloscópio durante a tentativa de partida:

Nas entradas Low Side do driver (ALI, BLI) e nos gates dos Mosfets inferiores, o sinal PWM está presente.

Nas entradas High Side do driver (BHI - pino 2, AHI - pino 7), não há sinal (silêncio total vindo da lógica).

Dúvida:
Por que a lógica (361-0025V2 / Processador) está bloqueando o disparo dos braços superiores?

A tensão de -8V está presente e estável.

Os relés acionam (clicam) normalmente ao ligar.

O circuito de RY-WELD (monitoramento de colagem de relé) parece estar íntegro, mas suspeito de algum bloqueio via software ou dano interno no processador.

Alguém já pegou um defeito similar nesta plataforma? Existe alguma falha típica no circuito de feedback após a queima dos Mosfets que impeça o PWM do High Side?

Obs: Se alguém tiver o esquema elétrico exato desta placa (640-0800G) e puder compartilhar, eu ficaria muito agradecido, pois está difícil seguir as trilhas após a carbonização de parte da placa.

Obrigado!

Editado: por Крепкий Орех

Postado
  • Autor

Olá a todos!
Estou com um Nobreak APC que não inicia o inversor. Ao analisar com o osciloscópio, verifiquei que existe sinal PWM nos MOSFETs do braço baixo (Low Side), mas não há sinal nos braços altos (High Side). O sinal PWM também não chega às entradas do driver (HIP4082).

O que já foi feito:

Substituí os capacitores de filtro X2 (B32924) próximos ao sensor de corrente CT1, que estavam completamente secos (capacitância zero).

Substituí o driver HIP4082 e os capacitores de bootstrap/filtro ao seu redor.

Troquei todos os MOSFETs de potência por novos.

Verifiquei a tensão negativa de -9V e a linha de +5V (regulador TL780-05C), ambas estão estáveis.

Verifiquei o sinal RLY-WELD (IC23 / pino 43 do MCU): está em nível alto (5V), indicando que não há colagem de relés.

Resistores de gate (4R7) e resistores de 200k (2003) da malha de bootstrap estão ok.

Sintoma:
Ao ligar, o Nobreak emite um bipe longo, os relés estalam e ele desliga completamente (os LEDs apagam). No osciloscópio, vejo apenas "ruído/picos" de 1.5V nos gates altos, mas o MCU não libera o sinal PWM para o driver nos pinos AHI/BHI.

Parece que o processador está bloqueando o inversor por algum erro de autoteste (corrente ou barramento DC). Alguém já pegou esse defeito após a falha dos capacitores X2? Alguma sugestão de medição no ADC0838?

фото

1000005440.jpg

1000005473.jpg

Postado
  • Autor

Comandos de Protocolo RS232 (Smart-UPS / APCC)

Aqui está a lista de comandos para comunicação serial:

ComandoHexDescrição

^A0x01Tipo de modelo (Model type).

^N--^N0x0ELigar o UPS (Turn on).

^Z0x1AString de capacidades (Capabilty string).

A0x41Teste de painel e alarme sonoro (2 seg).

B0x41Voltagem da bateria.

C0x43Temperatura interna (sensor térmico).

D0x44Calibração da bateria (Runtime calibration).

E0x45Intervalo de auto-teste (14 dias, 7 dias, ao ligar, nunca).

F0x46Frequência da linha (Hz).

G0x47Causa da última transferência para bateria.

K--K0x4BDesligamento com atraso (Shutdown with delay).

L0x4CTensão de entrada (Input voltage).

M0x4DTensão máxima desde a última leitura.

N0x4ETensão mínima desde a última leitura.

O0x4FTensão de saída (Output voltage).

P0x50Carga atual (Load %)

Q0x51Flag de status (Status flags).

R0x52Desativar modo de monitoramento.

S0x53Comando de desligamento (executado após intervalo definido, válido em modo bateria). O UPS religa quando a energia retornar.

U0x55Simular falha de energia.

V0x56Versão antiga de fabricação.

W0x57Self-test (Teste de saúde da bateria).

X0x58Resultado do último Self-test.

Y0x59Ativar modo Smart (Monitoramento).

Z--Z0x5ADesligamento imediato do UPS.

a0x61Informações do protocolo.

b0x62Revisão do Firmware.

c0x63Nome definido pelo usuário (ID).

e0x65Nível mínimo de bateria (%) para religar após retorno da energia.

f0x66Nível de carga da bateria (%).

g0x67Tensão nominal da bateria.

hHumidade ambiente (não implementado).

iIndefinido (não implementado).

j0x6AAutonomia restante (Runtime).

k0x6BAtraso do alarme sonoro.

l0x6CTensão mínima para transferência para bateria (Low transfer point).

m0x6DData de fabricação.

n0x6ENúmero de série único.

o0x6FTensão de saída em modo bateria.

p0x70Atraso para desligamento (segundos).

q0x71Tempo de alerta de bateria baixa antes do shutdown (minutos).

r0x72Atraso do sinal (segundos).

s0x73Sensibilidade (Sensitivity).

u0x75Tensão máxima para transferência para bateria (High transfer point).

x0x78Data da última troca de bateria.

y0x79Copyright (C) APCC.

z0x7AReset para configurações de fábrica.

Shift +Incrementar valores de ajuste.

-0x2DDecrementar valores de ajuste.

@nnnDesliga o UPS por "nnn" décimos de hora (ex: @010 = 1 hora).

DEL0x7FCancelar desligamento pendente (comandos @, S, K--K).

~0x7ERegistro 1.

'0x27Registro 2.

0Coeficiente proporcional à capacidade das baterias.

4Registro 4.

5Registro 5.

70x37Posição dos DIP switches.

80x38Registro 3.

90x39Avaliação da qualidade da rede elétrica.

>0x3ENúmero de packs de bateria externos instalados.

Postado
  • Autor

Acima, apresentei a lista de comandos para comunicação com a UPS. Existe algum outro comando de diagnóstico que ajude a identificar por que o processador não está iniciando a unidade?

Postado

Se não chega os sinais PWM do lado alto nos Mosfets na entrada dos drivers e também em algum C.I. de lógica que tenha pelo caminho, é bem provável que o microcontrolador esteja morto! Nesse caso não há muito o que fazer..... Tentar encontrar uma placa usada no ML, uma sujestão?

Postado
  • Autor

Olá, colegas do fórum!

Gostaria de compartilhar uma dica técnica valiosa para quem faz manutenção em No-Breaks APC de alta potência. Recentemente, peguei um equipamento onde os transistores originais HUFA75344G3 (FB4710) estavam em curto.

Como substitutos, utilizei os potentes IRFB4410ZPBF (100V, 97A). Porém, ao analisar o sinal de PWM com o osciloscópio, notei uma "sujeira" excessiva e bordas de subida muito lentas (завалы на фронтах). Isso acontece porque o IRFB4410 possui uma capacitância de gate (Ciss) bem maior que o FB4710 original.

A Solução:
Para compensar essa carga de gate mais pesada e "limpar" o sinal, substituí os resistores de gate originais por resistores de 4.7 Ohms (SMD 1206 1% - RC1206FR-074R7L).

O Resultado:
O sinal de PWM ficou perfeito! As bordas ficaram nítidas, o overshoot (picos de tensão) diminuiu drasticamente e o chaveamento tornou-se muito mais eficiente. Com essa pequena modificação, os mosfets trabalham em uma temperatura muito menor, garantindo a vida útil do reparo.

Espero que essa dica ajude quem e47.thumb.jpg.d1aece883abba7d610154a22593044dc.jpgstiver enfrentando aquecimento após a troca de mosfets nesses modelos!

Editado: por Крепкий Орех

Postado
  • Autor
Em 19/03/2026 às 00:18, Tulcídio disse:

Если высоковольтные ШИМ-сигналы не достигают MOSFET-транзисторов на входах драйвера, а также логических микросхем по пути, то весьма вероятно, что микроконтроллер вышел из строя! В этом случае мало что можно сделать... Пытаюсь найти подержанную плату на Mercado Livre (бразильская онлайн-площадка), есть какие-нибудь предложения?

Impossível o MCU estar morto! Se eu tenho sinal de PWM saindo para os mosfets do lado baixo (Low Side), o processador está operando e executando o firmware normalmente.

O problema real está no driver de ponte completa HIP4082IBZ. É muito comum que, após o curto nos mosfets originais (FB4710), as saídas de nível alto (High Side) do driver queimem, enquanto as de nível baixo continuam funcionando.

Vou substituir o HIP4082IBZ por um novo e também trocar os capacitores de bootstrap (os de 22uF/47uF 50V que mencionei antes), além dos resistores de gate de 4.7 Ohms para os novos IRFB4410ZPBF. Com isso, o sinal de PWM deve voltar em todos os canais.

Editado: por Крепкий Орех

Postado
  • Autor

Olá, pessoal!

Além da parte de hardware (troca de Mosfets e o driver HIP4082IBZ), quero compartilhar com vocês uma ferramenta essencial para quem trabalha com APC. É um software para ajuste e calibração via porta serial RS232 (COM).

O programa está em russo, mas a interface é bem intuitiva e fácil de entender. O ponto mais importante é o Terminal integrado. Com ele, você pode enviar comandos diretamente para o microcontrolador do No-Break (aqueles comandos que postei anteriormente).

É uma mão na roda para ajustar as tensões de bateria, sensibilidade e data de troca da bateria após o reparo.

Dica: Use um cabo serial padrão APC (940-0024C ou similar) para a conexão. Se o seu PC não tiver porta serial, um bom adaptador USB-RS232 resolve.

[Link para o programa / Anexo]

Espero que ajude nos diagnósticos de vocês tanto quanto me ajuda aqui!

Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.

Editado: por Крепкий Орех

Postado
  • Autor

Pessoal, sou novo aqui no fórum e ainda não tenho créditos (joinhas) para baixar o esquema dessa placa.

Já postei aqui a dica sobre o HIP4082IBZ, os resistores de 4.7 Ohms e o software de calibração via RS232. Se esse conteúdo foi útil para vocês, por favor, me deem um "Joinha" para que eu consiga baixar o esquema e finalizar esse reparo.

Muito obrigado pela ajuda de todos!

Postado

Muito bem!

 

     Desculpe! Eu não tinha visto o datasheet do driver HIP4082IBZ!

 

     Quando eu disse que o microcontrolador poderia estar morto, eu quis dizer que, se as saídas para o lado alto dos Mosfets em nobreak que utilizam drivers para cada saída PWM individuais, realmente ficam inutilizados. Faltou eu informar isso, foi falha minha! Mas, segue a explicação mesmo assim para quem tem outros modelos de nobreak:

     As vezes esses curto-circuitos nos Mosfets de potência queimam os drivers e também os circuitos internos das saídas correspondentes do microcontrolador inutilizando-o. 

     Para saber se o microcontrolador está realmente sadio tem que retirar os drivers da placa para separar qualquer coisa que esteja em curto nos pinos de saída do próprio microcontrolador, e só então verificar no osciloscópio a presença dos sinais PWM nos pinos de saída.

     Complementando a dica técnica do amigo "Duro de Matar", a modificação nos resistores de gates dos transistores de potência precisa seguir alguns parâmetros importantes, pois não somente a alteração do resistor deve ser ajustada como também deve ser observado a capacidade de corrente de drenagem (Sink) e fornecimento (Source) do driver em questão, pois tem alguns tipos (Part-Numbers) de drivers que além de ser diferente a capacidade de Sink/Source entre si, também tem diferentes capacidades de corrente em diferentes frequências de operação. 

     O ajuste dos resistores não pode ser feito sem observar esses parâmetros, pois pode causar excesso de ruído por causa da baixa resistência de gate, causando chaveamentos cruzados e, consequentemente curto-circuitos recorrentes. Então a escolha de um transistor de potência substituto, precisa seguir esses parâmetros.

    Outro ponto importante é a utilização de osciloscópio de melhor resolução, pois mesmo uma pequena curvatura no flanco ascendente da onda PWM em relação a linha horizontal, pode gerar uma dissipação de calor excessiva e extrapolar a curva de dissipação do componente.

 

 

Editado: por Tulcídio

Postado

Muito obrigado por compartilhar a ferramenta de diagnóstico para APC. 

 

Realmente ajuda muito nas verificações!

 

 

 

Postado

...Complementando a conversa, então, no seu caso está bem óbvio que o driver HIP4082IBZ está ruim! É só substituir por um de boa qualidade que irá resolver!

 

молодец...

Editado: por Tulcídio

Postado
  • Autor

Um grande 'obrigado russo' para você, meu amigo! Sua ajuda foi fundamental para eu conseguir o esquema da 640-0800G. Analisei as osciloscopias e vi que os 20 Ohms originais estavam matando os novos mosfets IRFB4410ZPBF (o gráfico parecia uma barbatana de tubarão).

Postado
30 minutos atrás, joao lima RV disse:

Voce ja tem creditos para baixar

Descupe, mas essa informação não precede, pois também não consigo baixar esse download!  Aparece a mensagem: "Você não tem permissão para baixara esse arquivo"...

30 minutos atrás, joao lima RV disse:

 

 

Print da mensagem de download.png

Editado: por Tulcídio

Postado

Va em assinaturas na barra de ferramenta, escolha a assinatura que lhe convem

 

Apos efetuar o pagamento , com credito (joinhas). clique no link para efetuar o download

 

Maores detalhes em :

 

 

 

 

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

Conteúdo Similar

Account

Navigation

Pesquisar

Pesquisar

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.