Postado 10 de Outubro de 2022 3 anos Boa tarde gente. estou com problema nesse equipamento. RS 1200bi da APC (nao é o microsol, é o apc BackUps RS 1200 - BR1200BI-BR). Ele não está carregando as baterias. O restante funciona normalmente. Funciona em modo rede (tanto em 110 quanto em 220), tem tensão na saída normal. Porém, a tensão do carregador não passa de 25,5V com as baterias conectadas, e 20,2V com as baterias desconectadas (ele utiliza 2 baterias de 12V em série). O fusivel f5 (os f4-f6 e f7 tbm) está ok, e os dois MTG11 e MTG12 também estão ok. Além disso, tive que trocar 5 resistores na placa . R157-R165-R163-R133-R177, todos eles cmd de 10R. Alguem pode me dar alguma dica? Editado: 10 de Outubro de 2022 3 anos por leyfang
Postado 10 de Outubro de 2022 3 anos @leyfang , MTG 11 e 12 são pontos de teste, foram os fets Q4 e Q28 que voce substituiu ? Se for o branco fino e comprido @leyfang
Postado 10 de Outubro de 2022 3 anos Autor Obrigado pela resposta. Vou procurar amanha a tarde. Um teste que eu fiz aqui foi o seguinte: removi os cabos preto e marron finos que vão no transformador e estão conectados nos mtgs. Medi a tensão ali com o nobreak ligado em modo rede. Deu 24V. Após alguns segundos algum relé bateu e a tesão foi pra 27,2V. Conectei os cabos novamente (sem desligar) e o carregador agora está funcionando. (achei bem estranho). Amanha faço mais testes.