Boa tarde a todos.

 

Segue uma dica referente a nobreaks NHS, linha interactive e senoidal.

Nobreak não liga, verificar antes de tudo se o microcontrolador não esta em curto.

Desconecte a bateria e meça entre a carcaça do RG 7805 e o pino 3 do mesmo RG, se estiver em curto o microcontrolador queimado.

Somente assistência autorizada para substituir o microcontrolador. ou trocar a placa.

Sé não estiver em curto, conecte uma bateria nova no nobreak e ligue ele normalmente.

Se não ligar verifique com o multimetro o pino 1 do RG 7805 ao apertar o botão power tem que ter 12V nesse pino.

caso não tenha essa tensão verificar Resistores de baixo valor como se fosse um fusível. antes do RG 7805.

 

Duvidas só postar

 

Abraço

  • Joinha 2
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 9 anos depois...

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...