Postado 6 de Maio 6 Mai Ola bom dia estou com um nobreak NHS PRIME SENOIDAL 3000 VA com a placa PRPWM (10) Em modo bateria o mesmo esta tendo a tensão de saída de 30V, Já foi feito a verificação das bateria e as mesma estão boas com tensões de 13,2 volts e o nobreak esta carregando normalmente as bateria. Gostaria de uma ajuda na solução desse problema. Editado: 13 de Maio 13 Mai por Fabricio Lima de Oliveira Entrar em conformidade com o forum
Postado 6 de Maio 6 Mai @Fabricio Lima de Oliveira seu tópico foi movido para a área correta » Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
Postado 7 de Maio 7 Mai Autor Foi visto que nos fets-4,5,6,10,11 e 12 não tem tensão no drean e tem tensão no gate, já nos fets-1,2,3,7,8 e 9 não tem tensão Sorçe, mais tem no gate. pela essa analise minha, deu pra ver que uma parte do inversor esta funcionando e a outra parte não, por isso esta saindo pouca tensão na saída. alguém pode me dar um help ai? Editado: 13 de Maio 13 Mai por Fabricio Lima de Oliveira Pedido de ajuda
Postado 13 de Maio 13 Mai @Fabricio Lima de Oliveira olá bom dia, por favor, adiciona o código da placa no título para ficar mais fácil receber ajuda e cumprir com a regra do fórum.Verifica o ULN2003, geralmente ele comanda os reles, verifica tb o rele de saída.
Postado 13 de Maio 13 Mai Autor Eu necessitava de um esquema elétrico desse nobreak Pois se esquema elétrico fica muito difícil de concertar qualquer equipamento eletrônico.