Postado 17 de Abril de 2020 6 anos Boa tarde pessoal. Sou novo aqui, trabalho com eletrônica voltada mais para área industrial. Recebi um no-breake da marca TS Shara, o UPS PRO. Ele está com baterias novas. O problema é que quando é ligado ele não reconhece a rede, partindo para as baterias na sequência. Já fiz uma avaliação no esquema da placa (TS-70), e com isso já verifiquei o LM358 e toda a parte de sensor de rede, já verifiquei as tensões de referência, substitui 2 relés que apresentavam uma resistência maior, o microcontrolador está enviando tensão para o ULN2003, o mesmo está chaveando os relés 1 e 6 quando o equipamento é ligado, já verifiquei os componentes da placa e não estou encontrando o defeito. Se alguém puder me dar uma dica ou solução em relação, agradeço desde já. Abraço. Editado: 24 de Abril de 2020 6 anos por bifjlle
Postado 21 de Abril de 2020 6 anos Autor @marciobaldo Olá Marcio. Sim, é a TS-70, mas não possui o circuito do ventilador. Att.
Postado 22 de Abril de 2020 6 anos Boa noite @bifjlle , Trocou o lm358? Confira os resistores que o parizam. Qual tensão nos pinos 16 e 22 do ic11 (micro)? O relé 1 habilita a tensão nas tomadas de saída e o relé 6 isola o cabo de entrada ac para acionar o inversor (modo bateria).
Postado 23 de Abril de 2020 6 anos Autor Boa tarde @ohm , Troquei o lm358, verifiquei os resistores, estão apresentando a nominal. A tensão de entrada nos 16 e 22 do ic11 é de 2,5V respectivamente. Att
Postado 24 de Abril de 2020 6 anos Autor @ohm Sim, muito estranho. Acredito ser o micro o problema. Bom, de qualquer forma agradeço a ajuda. Estarei adquirindo uma placa nova. Att.
Participe agora da conversa!
Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.