Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

em análise Nobreak SMS Manager Net4+ uSM1500BI 115 PCIV023940 indica sobrecarga na saída

Avalie este tópico:


Posts em destaque

Bom dia! Estou com um nobreak na bancada que chegou sem reconhecer rede, ele estava com os diodos de retificação em curto e uma trilha rompida (que vem do neutro da rede). Substituí os diodos e refiz a trilha, passou a reconhecer a rede e funcionar normalmente, porém colocando em torno de 70W de carga na saída ele já começa a piscar a luz roxa e bipar a cada segundo, indicando sobrecarga ou superaquecimento do trafo segundo o manual. Alguma ideia do que poderia ser o problema?

Editado: por jean djeison strapazzon
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@jean djeison strapazzon mude o prefixo de atenção para duvida ou em analise , no titulo acrescente o numero da placa , pois existem vários circuitos deste modelo.

Por regra e organização o titulo devera conter : marca, modelo,nº da placa, defeito.

Faça as alterações que  tentaremos ajudar

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • jean djeison strapazzon alterou o título para Nobreak SMS Manager Net4+ uSM1500BI 115 PCIV023940 indica sobrecarga na saída

Estou com um no-break exatamente igual a esse do colega e com mesmo defeito... com 70w ele aciona proteção de sobrecarga... já verifiquei todos componentes relacionados a leitura de corrente na saída e não consegui resolver ainda... se alguém puder ajudar agradeço.

Screenshot_20230323_172632_Drive.jpg

Editado: por DiegoUPSCBA
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

O sensor de sobre carga atua com rede ou na bateria ?

Se for na bateria há um outro sensor. Quando o pino 5 vai para alto. saturando o fet, este mesmo nível alto vai para o anodo de D11, que ira conduzir e tendo tensão no cátodo e aparecendo a tensão sobre 2 , acusando sobre carga. Como o fet saturou o catodo de D7 vai para terra anulando a tensão no anodo de D11. Quanto maior for a corrente no fet maior será a tensão entre dreno e supridor , devido ao RDS , ou seja, quando a tensão dreno supridor sobe a tensão sobre2 sobe também fazendo atuar a proteção DC

 

image.png.8ad0dc193ff85d4dee14c981ac6f021c.png

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom dia... então percorri o circuito aqui...conforme vc disse eu retirei o J6 e ele inibiu a proteção... e pude ver tbem que no pino 2 do LM324 ele sobe de 110mv para 1.2v e atua a proteção...já verifiquei os R121 122 124 125 126 que são do trafo de leitura de corrente OUT... Alguma sugestão do que fazer agora?

11 horas atrás, DiegoUPSCBA disse:

Blzz... amanhã vou dar mais um pega nele🤝🤝@joao lima RV 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Dos alarmes descritos acima, qual deles se enquadra no seu equipamento

Caso não esteja legível voce poderá baixar em :

 

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

9 minutos atrás, joao lima RV disse:

Dos alarmes descritos acima, qual deles se enquadra no seu equipamento

Caso não esteja legível voce poderá baixar em :

 

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.

Os alertas de Potencia excedida em modo rede ou bateria... luz azul + vermelha ficando roxa.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...