Olá amigos
Estou com esse nobreak Microsol Stay 1400 rev 20519, desligando a tensão de saida em 20seg exatos quando no modo bateria.
Com bateria nova ou velha funcional, com carga na saída ou sem.
O nobreak esta com o sistema do carregador funcionando, vai ate o pico da carga e quando a bateria carrega oscila dentro do que é exigido pelas baterias. 

Quando simulo a queda de energia com carga na saída, de algo em torno de 90w, as baterias seguram a tensão em 25,4v durante todo o tempo e mesmo assim após 20 seg desliga a saída, mas o nobreak fica emitindo bips. Volto a tensão de entrada e o nobreak liga normalmente. 
Vou ver se acho um outro aqui na assistência para retirar o pic e ver o funcionamento.

Editado: por VANNADIO
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Verifique o circuito sensor de corrente

 

 

image.png.860b2e7ffbd0a7bbf442248d75851510.png

 

Este procedimento é para o Stay de 1200,

AJUSTE DE PROTEÇÃO DE SOBRECARGA:

Com o potenciômetro(P2) todo à direita, coloque uma carga de 50W/110V ou uma lâmpada de 60W/127V na saída do No-Break.

Ligue o No-Break (sem rede) conectando a ponta de prova do osciloscópio no pino 2 do LM339(U5); variando P2 lentamente no sentido anti-horário, ajuste o pico da tensão de saída do sensor de sobrecorrente em 150mV. Veja a próxima figura:

 

image.png.b2ab961cb874df0f8e74f8521ceec175.png

 

Desligue o STAY-1200BS e retire a carga.

Ligue o STAY-1200BS sem carga. O equipamento desligará automaticamente em um tempo mínimo de 10s (este tempo pode se estender até alguns minutos). Caso o No-Break não desligue automaticamente, desligue o aparelho manualmente e volte ao passo 1.

Coloque uma carga de 650W/110V (use o wattímetro) na saída do No-Break e espere cerca de cinco segundos, a proteção de sobrecarga não deve atuar. Ao colocarmos uma carga de 750W/110V (use o wattímetro), em dois segundos aproximadamente, soará o aviso de sobrecarga. Se não acontecer, volte ao passo 1 e repita o procedimento, ajuste corretamente P2.

  • Joinha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • VANNADIO alterou o título para MICROSOL STAY 1400 REV 20519 - Nobreak desligando a tensão da saída em exatos 20 segundos.
Este tópico tem mais repostas e a solução do problema, mas você precisara fazer login para visualizá-las.

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...