Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

resolvido Nobreak Force Line- Office Security UPS 7000-657- placa 4050100091 Rev03. falha de desligando

Avalie este tópico:


Posts em destaque

O nobreak esta apresentando a falha de desligando, tanto em modo rede como modo Bateria 

 

ele desliga após cerca de 1 minuto , com carga ou sem carga na saída

 

OBS . O led da Rede não ascende, o LED esta OK 

 

penso que possa ser algo relacionado a  não estar reconhece a rede corretamente , porem ao conectar na rede , ele faz a comutação dos reles ,a tensão da saída sobe um pouco, e o carregar esta funcionando . ao tirar da rede ele muda para a bateria normalmente.

Pelo que pude ver, esse modelo não tem o sensor de temperatura . 

 

alguém já pegou uma falha de desse tipo? 

 

 

 

 

Editado: por LuisMassocato
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • LuisMassocato alterou o título para Nobreak Force Line- Office Security UPS 7000-657- placa 4050100091 Rev03. falha de desligando
Este tópico tem mais repostas e a solução do problema, mas você precisara fazer login para visualizá-las.

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...