Olá pessoal.

Estou com três no-break TS SHARA 2200 VA modelo 4420 que usam a placa TS-141 Rev01 0618, sendo que:

- 1 está funcionando 100% perfeito;

 

- 1 queimou durante um temporal e está apresentando queima dos Mosfet MDP1932;1492454448_Queimandomosfet.thumb.jpeg.0be13d6730d80fc250170ef76f9c269f.jpeg

 

 

 

- 1 que estava desarmando de forma intermitente e foi mandado para a assistência técnica, mas o orçamento não foi aprovado e retornou.

Ao ligá-lo estourou duas trilhas, provavelmente o firmware foi alterado ou apagado.

1045612375_Placacomtrilhasrompidas.thumb.jpeg.29e185b5aadb7dc10079a5ef3f18315d.jpeg

Esta placa está servindo de doadora de componentes.

 

Já troquei os mosfet's queimados e revisei os resistores de 15 ohms e 22K (alguns estavam queimados ou com valores alterados e foram trocados), mas ao ligar o no-break, voltou a queimar os mosfet.769996109_Mosfeteresistores.thumb.jpeg.bb4d768a40641f9171a3f02d486b074b.jpeg

 

Preciso de ajuda. Help.

  • Joinha 1
  • Legal 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Na placa original  veio os mosfet's MDP1932.

 

Posso trocar pelos mosfet's IRF3205?

 

Características do MDP1932:

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.

VDS = 80V

ID = 120A @VGS = 10V

RDS(ON) < 3.4 mΩ @VGS = 10V

100% UIL Tested

100% Rg Tested

 

Características do IRF3205: 

VDSS = 55V

RDS(on) = 6.5mΩ

ID = 75A

 

 

  • Joinha 2
  • Legal 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 3 meses depois...
Em 26/04/2022 às 10:24, PP5YY disse:

Olá pessoal.

Estou com três no-break TS SHARA 2200 VA modelo 4420 que usam a placa TS-141 Rev01 0618, sendo que:

- 1 está funcionando 100% perfeito;

 

- 1 queimou durante um temporal e está apresentando queima dos Mosfet MDP1932;1492454448_Queimandomosfet.thumb.jpeg.0be13d6730d80fc250170ef76f9c269f.jpeg

 

 

 

- 1 que estava desarmando de forma intermitente e foi mandado para a assistência técnica, mas o orçamento não foi aprovado e retornou.

Ao ligá-lo estourou duas trilhas, provavelmente o firmware foi alterado ou apagado.

1045612375_Placacomtrilhasrompidas.thumb.jpeg.29e185b5aadb7dc10079a5ef3f18315d.jpeg

Esta placa está servindo de doadora de componentes.

 

Já troquei os mosfet's queimados e revisei os resistores de 15 ohms e 22K (alguns estavam queimados ou com valores alterados e foram trocados), mas ao ligar o no-break, voltou a queimar os mosfet.769996109_Mosfeteresistores.thumb.jpeg.bb4d768a40641f9171a3f02d486b074b.jpeg

 

Preciso de ajuda. Help.

Ola.   conseguiu resolver o problema de estar queimando os mosfets?  