em análise Nobreak SMS (legrand) Net 4+ 1800 PCIV 029140 - Acionando a proteção quando em modo inversor com 550Watts de carga

Avalie este tópico:


JAROD

Posts em destaque

Estou com este nobreak Nobreak SMS (legrand) Net 4+ 1800 PCIV 029140 - Está acionando a proteção quando em modo inversor com 550 Watts de carga.  Quando em funcionamento normal, na rede elétrica, o nobreak suporta uma carga boa, testei com mais de 1000 watts na saída e funcionou corretamente. Originalmente o defeito estava no circuito inversor. Fiz as substituições dos mosfets (todos eles), dos dois drivers e do LM324. Por suspeitar que o LM324 fosse carimbado, fiz novamente a substituição do mesmo e o defeito permanece.   Alguém tem alguma idéia do que possa ser o causador deste defeito?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Não sei porque isso ocorre , ja peguei varios equipamentos que usam este sensor de corrente ,  com este defeito.

Modifiquei o ganho do amplificador alterando R121, vou na tentativa e erro aumentando o valor e colocando carga e medindo.

Costumo ajustar para 80% da potencia. No caso do 1800 , 1800x0,7x0.8 = 1008w

 

image.png.9546eda0b2c950acfca6806b5a9099d4.png

 

Não tive a curiosidade de ver como o software de comunicação le esta corrente , no próximo vou verificar

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Fiz o teste, mas o problema não é este.   Se passar para nobreak com potência baixa na saída, ele passa normalmente.  Se for aumentando a potência até um certo limite, ele segura. Mas se passar direto da rede para nobreak, ele desarma.   Acredito que deve ter mais problema na placa.

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

O sensor Dc

 

image.thumb.png.25425c5ad214ecf94bdfcea31c56fdca.png

Quando temos um nível alto no pino 5 de de IC6 para polarizar Q6 e Q8 polarizamos também D11 , fazendo surgir uma tensão em sobre.2 , com os fets saturados mato a polarização de D11 através de D7.

Este circuito depende do Rdd dos fets, se voce substituiu por um similar pode estar ai o problema

image.png.a9cffddf6571131af99e83999a7a0f5a.png

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Estou utilizando uma carga escalonada, através de lampadas com chaves.   Aciono uma chave por vez, aumentando desta forma de 100 em 100 watts aproximadamente.

 

Os pinos 12 e 14 do IC7 (LM324) são responsáveis por esta parte detecção de sobrecarga.  Com uma carga aproximada de 150 watts, medindo no pino 13 tenho aproximadamente 0,33 volts (sobre 1) e no pino 12 aproximadamente 0,1 volts. Quando aciono mais uma chave da minha carga, a tensão neste pino vai para 0,13 na próxima 0,15, na próxima 0,17.  Não sei qual seria a tensão correta nesse ponto (sobre 2), porém acredito que esteja funcionando corretamente, já que a tensão aumenta com o aumento da carga na saída. No pino 12 temos o resistor R51 (3k3)  ligado à tensão de 5 volts. Este resistor está conectado ao resistor R45 (220R), dando a entender que a tensão também está correta.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...